碰到一个很棘手的复杂地基 ,请各位支招
fionatao
fionatao Lv.4
2013年08月02日 13:45:22
只看楼主

建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下: 1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。 2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。 3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。 基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。 问题: 1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?


建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:
1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。
2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。
3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。
基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。
问题:
1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?
2、对于岩层37%的坡度,对于灌注桩和预应力管桩,打桩时会不会存在问题。
3、如果采用桩基础,淤泥层和液化土层需不需要处理?如果不处理会不会对建筑物和场地有影响 。


免费打赏
凯特你好
2013年08月02日 13:48:25
2楼
有液化砂层,用冲孔桩吧。有淤泥,强风化缺失,岩面斜,这些都会导致断桩增加。

回复
jszxwsw
2013年08月03日 08:22:41
3楼
根据建筑物的高度结构形式确定,多层的话成本太高
回复
guoshukuiwg
2013年08月03日 10:36:32
4楼
每天进步一小点,时间长了就是一大点。
回复
riversss
2013年08月03日 11:25:19
5楼
路过学习学习
回复
xiongbinbin001
2013年08月03日 21:50:56
6楼
期待高手详细方案。
回复
靖明love
2013年08月03日 23:04:45
7楼
坐等高手解答。。。
回复
小豆豆
2013年08月04日 10:33:40
8楼
不建议采用预应力管桩,虽然在液化土中沉桩可以起到提高土体密实度的效果,但是由于存在局部强风化缺失,并且岩面倾斜,沉桩过程中容易造成桩端断碎,滑移的情况,沉桩效果不理想。
液化土等级为严重,需按《抗规》表4.3.6采取相应的措施,4.3.7条对采取各种基础形式所需要采取的措施均有说明,LZ 可以看一下。
回复
潇洒一生
2013年08月04日 10:49:36
9楼
根据建筑物的高度结构形式确定,多层的话成本太高
回复
zhangqihongzgy
2013年08月04日 18:35:15
10楼
看似很深奥啊!
回复
xiaozhuzi053
2013年08月05日 09:27:16
11楼
比较深奥的问题,我慢慢研究下