碰到一个很棘手的复杂地基 ,请各位支招
fionatao
fionatao Lv.4
2013年08月02日 13:45:22
只看楼主

建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下: 1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。 2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。 3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。 基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。 问题: 1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?


建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:
1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。
2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。
3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。
基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。
问题:
1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?
2、对于岩层37%的坡度,对于灌注桩和预应力管桩,打桩时会不会存在问题。
3、如果采用桩基础,淤泥层和液化土层需不需要处理?如果不处理会不会对建筑物和场地有影响 。


免费打赏
laureate
2013年08月05日 11:36:46
22楼
比较关键的是lz没有说明基础形式和埋深是什么,包括有无地下室等。理论上是能采用地基处理就不用桩。框架的话多半是独立柱基,所以可能用桩会比大面积地基处理要好些,但要按抗规、桩规和地基处理规范做好液化土的处理。
回复
zhangqihongzgy
2013年08月05日 12:31:44
23楼
啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
lihuahahaa
2013年08月05日 12:41:31
24楼
表示学习了!目前只会独立基础
回复
设计小兵
2013年08月05日 12:59:26
25楼
不宜用预应力管桩,建议采用灌注桩
回复
a444625483
2013年08月05日 14:38:47
26楼
前来学习的~
回复
l709617304
2013年08月05日 14:40:52
27楼
zhanghuadl 发表于 2013-8-5 11:06 我在东莞干拉很多年,还是用预制管桩和CFG桩结合存在斜坡,预制管桩应该不合适!
回复
l709617304
2013年08月05日 14:41:53
28楼
楼主,你说说你们工程概况啊!也要考虑成本不是啥!!!
回复
butiankj
2013年08月05日 14:55:57
29楼
貌似是高手啊
回复
米兰春天
2013年08月05日 15:13:15
30楼
路过学习学习
回复
qaz7889006
2013年08月05日 16:36:48
31楼
努力学习中!!!!!
回复

相关推荐