碰到一个很棘手的复杂地基 ,请各位支招
fionatao
fionatao Lv.4
2013年08月02日 13:45:22
只看楼主

建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下: 1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。 2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。 3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。 基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。 问题: 1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?


建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:
1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。
2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。
3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。
基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。
问题:
1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?
2、对于岩层37%的坡度,对于灌注桩和预应力管桩,打桩时会不会存在问题。
3、如果采用桩基础,淤泥层和液化土层需不需要处理?如果不处理会不会对建筑物和场地有影响 。


免费打赏
xiebin_19871027
2013年08月05日 17:00:09
32楼
管桩不合适,用复合地基CFG桩处理地基土,再用独基,或者是用冲孔灌注桩
回复
lql9706100
2013年08月05日 17:29:41
33楼
建议采用灌注桩,因为预应力管桩的抗剪很差,而且岩面倾斜,淤泥层可能发生滑移,如果采用预应力桩的话容易剪断,
回复
鹏妹
2013年08月05日 17:49:56
34楼
同意楼上的意见
回复
kisswind00
2013年08月05日 18:10:33
35楼
先清淤,然后打桩。
也可以直接打桩,广西广东遇到这种情况,打桩要带钢套管。
回复
孙中平
2013年08月05日 20:36:38
36楼

先清淤,然后打桩
回复
sunriseok
2013年08月05日 21:13:25
37楼
好像真的很棘手诶
回复
chengxiaojian98
2013年08月05日 22:10:07
38楼
heheeeeeeeeee完蛋了 都没听过啊
回复
husong654
2013年08月05日 22:44:00
39楼
局部有淤泥???、多少呢?是否可以换填
回复
husong654
2013年08月05日 22:47:47
40楼
土地压浆固化,打冲孔桩
回复
lwp0618
2013年08月05日 22:58:27
41楼
还是按地质报告的推介:采用钻(冲)灌注桩合适。
回复