因原先安装时预留装暗装箱体的预留孔偏小,现在箱体比预留孔大150宽*150高这样子,现在是考虑箱体改为半明半暗,然后上出现部分的两根钢管内的电缆线就按红色区域内侧抛过来,但是侧抛的话,会出现电缆死角,维修时电缆抽出和还原都是一个问题,请教各位大侠,有什么好的处理方案吗?不胜感激啊:(
因原先安装时预留装暗装箱体的预留孔偏小,现在箱体比预留孔大150宽*150高这样子,现在是考虑箱体改为半明半暗,然后上出现部分的两根钢管内的电缆线就按红色区域内侧抛过来,但是侧抛的话,会出现电缆死角,维修时电缆抽出和还原都是一个问题,请教各位大侠,有什么好的处理方案吗?不胜感激啊:(
2楼
重新拉线!
回复
3楼
zhuang1753 发表于 2013-8-1 22:08 重新拉线!直接拉线的话,不是有死角吗?检修的话,不是以后要整个箱体都敲掉? 是否能在检修的时候不敲掉箱体的情况,换线
回复
4楼
钢管在电箱上方锯掉,电缆从箱子上方打孔进入行不?
回复
5楼
夏伤 发表于 2013-8-2 20:24 钢管在电箱上方锯掉,电缆从箱子上方打孔进入行不?从箱体的上方打孔是最理想不过的啦,不过钢管旁边是有钢筋的噢,如果锯掉钢管的话,会影响到钢筋,结构会受影响的
回复
6楼
有梦就好 发表于 2013-8-5 16:47 从箱体的上方打孔是最理想不过的啦,不过钢管旁边是有钢筋的噢,如果锯掉钢管的话,会影响到钢筋,结构会 …我只能说你运气太好了
回复
7楼
姿势尴尬了点,不如改为全明,走明管
回复
8楼
学习了:lol:lol:lol
回复
9楼
半明半暗其实也够难看了,索性改挂箱吧,背后走线空间还大点。。。。。。。。。
回复