消防水泵管径为DN150,那预留孔大小尺寸是多少?
deep17
deep17 Lv.3
2006年08月30日 20:08:05
只看楼主

如题.还有,规范要求水泵喇叭口到吸水槽的距离为0.5米,那些人施工的时候会按这个来施工么?只有0.3米的话说得过去么?喇叭口离最低水位的距离不小于0.5米,这个也能偷工的么?谢谢大家啊

如题.
还有,规范要求水泵喇叭口到吸水槽的距离为0.5米,那些人施工的时候会按这个来施工么?只有0.3米的话说得过去么?
喇叭口离最低水位的距离不小于0.5米,这个也能偷工的么?
谢谢大家啊
免费打赏
水灾
2006年08月30日 21:16:44
2楼
一般的给水套管尺寸比管径应大2号。
喇叭口距离池底的距离,没有0.5m的说法,只有不小于0.8倍的吸水管管径的要求。

喇叭口距离最低水位也没有要求最低0.5m,仅仅是不宜而已,采取措施后可以小至0.3m,当然大于0.5m还是好些

回复
guoji22
2006年08月31日 14:25:25
3楼
219吧,你说的不太具体,在什么部位不太清楚


回复
空01
2006年08月31日 14:45:25
4楼
支持2楼说的,应该是273套管
回复
lfh350
2006年09月12日 17:43:55
5楼
支持2楼说的
回复
zhaochunwei
2006年09月13日 11:37:12
6楼
一般的给水套管尺寸比管径应大2号。 好象大了很多的样子啊
回复
deep17
2006年09月26日 17:22:40
7楼
消防水泵管径为DN150,那预留孔大小尺寸是多少?
回复

相关推荐