高压柜出线母排预留孔的问题
lkfd
lkfd Lv.3
2008年09月26日 09:20:46
只看楼主

想问一下各位,高压柜出线母排是怎么留孔的,就是和电缆线鼻子连接的部分,我做过有的合同是要求留上下两个孔,因为安装时的线鼻子是两个孔的,如果合同上没要求就按一个孔留(出线柜,小电流),但不知道有没有标准,或者是常规要求,大家说一下。

想问一下各位,高压柜出线母排是怎么留孔的,就是和电缆线鼻子连接的部分,我做过有的合同是要求留上下两个孔,因为安装时的线鼻子是两个孔的,如果合同上没要求就按一个孔留(出线柜,小电流),但不知道有没有标准,或者是常规要求,大家说一下。
免费打赏
cqly7788
2008年09月26日 11:07:56
2楼
高压柜(通常是讲中压柜吧),其电流一般不大的,如果非要说留孔的大小,我个人认为只能按GBJ149-90的标准执行,但适用性上讲,高压出线柜的电统通常都只有一根,且很少会超过185mm2,因此打一个孔也可以了.通常为M12的螺栓吧!
回复
huangxb
2008年09月29日 21:37:45
3楼
我们做过一个变电站的10KV柜,馈线柜母排预留孔开12的,结果在验收时过不了,要改成17的孔。所以现在我全部开17的孔。
回复
wysh
2008年09月30日 07:35:27
4楼
GBJ149-90电气装置安装工程母线装置施工及验收规范
回复
huangxb
2008年10月04日 20:25:12
5楼
规范有讲得这么细吗?
回复
sushibo4321
2008年10月05日 22:29:04
6楼
多大的母排穿多大的螺丝要标准吗!!
我大家细说一下!!
回复
feimao12315
2011年04月26日 11:15:59
7楼
有标准,在标准上有图,GBJ149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》上有详细的图
回复
ivan0928
2011年04月26日 16:10:53
8楼
看规范吧
回复

相关推荐