供电所直流屏充电模块全部报故障
guodong37626689
2013年07月29日 13:17:14
只看楼主

供电所直流屏充电模块全部报故障,当把充电模块拆下来单独调试,全部正常。 通讯是485,串行通讯。补充:当天有打雷。

供电所直流屏充电模块全部报故障,当把充电模块拆下来单独调试,全部正常。 通讯是485,串行通讯。补充:当天有打雷。
免费打赏
dhshop
2013年07月29日 16:30:22
2楼
有部分雷电因素
回复
xcfangxing
2013年07月30日 08:32:00
3楼
有几个充电模块,你可以去掉一个充电模块试试。觉得和打雷没有多大关系。
回复
zc9200
2013年07月30日 17:33:31
4楼
你可以了解一下18621657206
回复
zc9200
2013年07月30日 17:36:43
5楼
我可以帮助到你
回复
wangyuhua917
2013年08月02日 09:15:01
6楼
:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
guodong37626689
2013年08月31日 17:15:57
7楼
zc9200 发表于 2013-7-30 17:36 我可以帮助到你有没有QQ 进行交流一下啊