一层楼板处需3000*3000预留洞,安装图需按此洞通过。但问题是现场预实际预留洞不能满足风管要求,最后形成事实,土建按结构图预留,监理按结构图验收,但却为难了正在安装空调班组,因为在当时土建主体施工阶段,安装队伍还没有确定,土建说我是按图纸施工的没有错,并且不愿意返工,请问是谁的责任,如何解决。

一层楼板处需3000*3000预留洞,安装图需按此洞通过。但问题是现场预实际预留洞不能满足风管要求,最后形成事实,土建按结构图预留,监理按结构图验收,但却为难了正在安装空调班组,因为在当时土建主体施工阶段,安装队伍还没有确定,土建说我是按图纸施工的没有错,并且不愿意返工,请问是谁的责任,如何解决。
免费打赏
nky6666
2007年09月12日 23:23:07
2楼
如果风速不太高的话,可以改风管
回复
jh_xj@co163
2007年09月13日 11:48:51
3楼
此洞必须要保证,才能保证安装要求.我所问的是,发生这样的事情应由谁负责承担经济责任,请讨论
回复
blackeye
2007年09月13日 13:12:39
4楼
设计院的责任吧,结构专业与设备专业配合失误。这种事挺常见的,让设计院出函重新打就是了,一般没多少经济损失吧。
回复
chinalnkydlzc
2007年09月13日 13:54:04
5楼
出现这种事,是设计的问题!“一层楼板处需3000*3000预留洞”尺寸是不是够了!如果结构做的没错!结构没有任何问题!做业主的有问题,这是前期审图不细,这样大的洞,加固不易啊!先不说施工,设计要求多少,就是多少!如果在施工时,没有安装公司,业主有责任,但设计最大;如有安装公司,但安装的没有进场,业主有责任,安装也有责任,(没有好好看图),还是但设计最大!(前提是结构的没做错!
回复
robin00001
2007年09月13日 16:35:55
6楼
做个变径么就过去来……别当是大事,这点阻力早就计算在风机压力损失余量里了,呵呵,就是不好看罢了