厂区室外消防设计问题—打倒垄断
nipia_2008
nipia_2008 Lv.2
2013年07月26日 23:35:35
只看楼主

各位前辈、专家以及高人们,小弟碰到难事一桩,请各位行内的明白人儿们指点迷津,麻烦各位了。 小弟这儿有一张厂区室外消防及自来水排管设计图,是当地自来水公司给我们设计的。我们这儿自来水公司和消防穿一条裤子,消防室外管道以及自来水表后工程都要给自来水公司做,不然不给验收。现在预算出来了,价格高的吓人。我们怕自来水公司为了赚钱故意给我们增加不必要的工程量,现请各路高人帮我们看看,献计献策。

1、整个厂区面积11亩,大概7500平方左右,大致成正方形。厂区内厂房2座,1#厂房占地1500平方,高18m6层,已建,用于办公用房以及宿舍;2#厂房占地2000平方,高6m1层,未建,用于机械配件加工。全部都是钢精混泥土。
2、市政管网水压0.222pa
小弟现在对设计图纸疑问如下:
1、设计图纸上除对整个厂区有直径150的消防环网外,专门对2#厂房用直径100的管道单独再一次环网,第二次环网有两路进水,来自1#厂房泵房(我认为是这样),这样的设计给我们增加了很多工程量。请问各位大虾们,能不能把这个对2#厂房的单独环网去掉(见我自己手画的那张图,那样设计可以吗),如果不能去的话,怎样设计既能减少成本,又能让自来水公司那帮蛀虫们心服口服?(毕竟要和那帮贪官污吏们理论,请各路大虾们献计献策,有理有节,省的他们一句话噎死我)
2、预算书上室外工程有29个阀门,请问图纸上有那么多吗?这张图上有可以节省的阀门吗?(这预算书上的一个阀门抵过我一个月工资),还有就是预算书上对对每座阀门都建造了一座阀门井,请问那些挨得特别近的2个或是3个阀门可以公用一个阀门井吗?
疑问大概就是这两个,请各位专家们献计献策啊。隔行如隔山,给小弟我指条明路吧。(前一张是自来水公司设计的,后一张是我自己更改画的)
消防图纸(自来水公司设计).jpg消防图纸(自己更改).jpg







消防图纸(自己更改).jpg


消防图纸(自来水公司设计).jpg

免费打赏
rjx9999
2013年08月17日 19:28:21
23楼
nipia_2008 发表于 2013-8-4 09:00 大虾你好,是不是就是说2#厂房的两次环网是正确的,我自己更改的那张图(第2张图)就是直接从DN150的市政 …不行,压力不够,另需咨询消防及自来水公司看可否直接在进水管上设泵(估计不行)。1、DN100的环网个人觉得应该是室内消火栓环网。2、阀门井挨近的话是可以共用一个井。
回复
cm300300
2013年08月20日 08:52:01
24楼
完全可以省点事,自己建一个清水池,储存生产、生活、消防用水,再设置相应的泵站,这样从市政引进的管道就不需要2路DN150的进水了,可以小很多,相应的厂内的管网室内外消防公用也会省很多!
回复
cm300300
2013年08月20日 09:23:45
25楼
三通节点阀门井可以共用
回复
susai118
2013年08月21日 21:28:23
26楼
说的很好 小生受教啦
回复
求知0无限
2013年08月24日 10:04:41
27楼
你好,本人刚刚做完一个这样的小厂区,审查老师也提了很多的意见。通过对你图纸的大致分析,本人针对楼主所提的2条分别有以下意见:
第一条,原图纸在2#厂房周围重新再成了一个新环着实没有必要,但是楼主调整后的图纸也还稍有不妥之处,需要加2根DN150的管子连通两个厂房之间,增加了供水可靠性。详见附图一。
第二条,针对阀门的设置。首先很多阀门井里面不止只有一个阀门,一个阀门井包括了过滤器,闸阀,止回阀,倒流防止器,等等,需要看具体的情况。其次,阀门的设置也是有要求的,室外消火栓阀门管段,不超过5个,给水管网的节点处也需要设置,另外管线较长时需要设置分段阀门。所以这样大致可以判断哪些地方的阀门要设了。

希望对楼主有所帮助,如果有幸得到悬赏十分感激,祝事业有成!
回复
游泳兔
2013年09月03日 10:33:03
28楼
请核实厂房建筑定性,如为丁戊类且单层可不设室内消火栓(还应看当地消防要求),室外消火栓与生活水管网共用时应满足最不利是流量,从图上看生活水给水管在消防环状网前已引出。.室外消火栓采用干管安装可减少消火栓阀门井,消火栓管网仅需设置必要的分段检修阀即可。该图有优化的空间,请设计人员按限额设计的方式进行设计可解决该问题
回复
zcll一定行
2013年10月12日 00:18:48
29楼
两个市政接入口先报140W(西安光每个开口费熟人介绍是50W),麻痹,这些钱都进的是私人口袋。
1. 自来水公司把管子都画到室外明显是要宰你们,2#厂房完全可以在室内成环,阀门明装。见图
2. 阀门井可以合用。
另厂区消防可以室外和室内消火栓共管共泵,最便宜的方法就是一路进水至1#楼、再由1#楼的消防泵供给2#楼的消火栓和室外的消火栓。先和消防局谈判,买通消防局!然后自来水公司会找你事,不给你验收,然后自来水的人和你谈判交钱摆平的事。两次谈判你都拍下来,然后送到纪~~检~~委。一箭双雕!
回复
zcll一定行
2013年10月12日 00:22:10
30楼
对了,千万不要和临时工谈判!
回复
小小菲菲
2014年02月01日 08:31:31
31楼
正好遇到同样的问题,可以看看
回复
js_jyx123456789
2014年02月06日 18:19:57
32楼
感觉应该先搞清楚系统是如何组成的(图中管线画的不清楚,难以判断),如果是1#厂房内设消防泵房,然后供2#厂房的消防用水的话,个人觉得自来水公司的方案可行(室内外管线管线单独设置)。
回复

相关推荐

APP内打开