各位前辈、专家以及高人们,小弟碰到难事一桩,请各位行内的明白人儿们指点迷津,麻烦各位了。 小弟这儿有一张厂区室外消防及自来水排管设计图,是当地自来水公司给我们设计的。我们这儿自来水公司和消防穿一条裤子,消防室外管道以及自来水表后工程都要给自来水公司做,不然不给验收。现在预算出来了,价格高的吓人。我们怕自来水公司为了赚钱故意给我们增加不必要的工程量,现请各路高人帮我们看看,献计献策。

1、整个厂区面积11亩,大概7500平方左右,大致成正方形。厂区内厂房2座,1#厂房占地1500平方,高18m6层,已建,用于办公用房以及宿舍;2#厂房占地2000平方,高6m1层,未建,用于机械配件加工。全部都是钢精混泥土。
2、市政管网水压0.222pa
小弟现在对设计图纸疑问如下:
1、设计图纸上除对整个厂区有直径150的消防环网外,专门对2#厂房用直径100的管道单独再一次环网,第二次环网有两路进水,来自1#厂房泵房(我认为是这样),这样的设计给我们增加了很多工程量。请问各位大虾们,能不能把这个对2#厂房的单独环网去掉(见我自己手画的那张图,那样设计可以吗),如果不能去的话,怎样设计既能减少成本,又能让自来水公司那帮蛀虫们心服口服?(毕竟要和那帮贪官污吏们理论,请各路大虾们献计献策,有理有节,省的他们一句话噎死我)
2、预算书上室外工程有29个阀门,请问图纸上有那么多吗?这张图上有可以节省的阀门吗?(这预算书上的一个阀门抵过我一个月工资),还有就是预算书上对对每座阀门都建造了一座阀门井,请问那些挨得特别近的2个或是3个阀门可以公用一个阀门井吗?
疑问大概就是这两个,请各位专家们献计献策啊。隔行如隔山,给小弟我指条明路吧。(前一张是自来水公司设计的,后一张是我自己更改画的)
消防图纸(自来水公司设计).jpg消防图纸(自己更改).jpg







消防图纸(自己更改).jpg


消防图纸(自来水公司设计).jpg

免费打赏
long-7936
2014年02月18日 16:53:37
33楼
:),学习了
回复
小沈
2014年03月03日 12:49:01
36楼
国情国情国情国情
回复
1860163
2014年03月04日 10:57:13
37楼
按道理,水厂只做到水表处,表后由建设单位自己弄。
水厂的设计是理念应该是,室内消火栓,室外消火栓,生活给水分管网,这样设计是合理的。水池生活用水和消防用水的水价是不一样的,方便人家收费的。你自己画的那一份是瞎弄的。
水厂报价高那是垄断,你要是接受不了,可以去人大投诉。;P
给你个建议:靠近外墙的阀门,你让他们都移到户内安装在立管上,就省了阀门井了。其他的省不了。水厂的图纸真心是专业的。