请问地上封闭房间机械排烟需要同时设置机械补风系统吗
派大小星星
2013年07月24日 17:57:46
来自于通风排烟
只看楼主

小弟有一问题不明,请各位指教:规范要求了地下区域机械排烟应设置补风系统,但未说地上区域机械排烟应设机械补风措施。最近做一个宴会厅,宴会厅位于地上3层,净高6米,600平米面积,四周无外窗;做了机械排风系统,但未设置机械补风系统,不知道是否可行。另外还有个KTV区域,内走道全在内区,无对外的窗户和门,那这个内走道的机械排烟需要配套设置机械补风吗?

2015年10月31日 22:10:44
12楼
不错不错 学习学习
回复
阿胜01
2016年02月04日 11:17:31
13楼
设有机械排烟的走廊和小于500m2的房间,可不设置补风系统
回复
快乐的设计师
2016年02月05日 10:20:58
14楼
谢谢楼主分享
回复
快乐的设计师
2016年02月05日 10:21:38
15楼
应该要做补风的
回复
吴姗姗
2016年04月29日 11:01:24
16楼
云飘飘 发表于 2013-7-31 07:27 均需要设置补风系统,否则排不出去。有道理,学习了
回复
红岩1029
2016年11月19日 12:30:05
17楼
没有自然窗,需要做补风
回复
泉水叮咚三亚
2016年11月20日 09:05:32
18楼
有道理,我看过没有补风的图,规范好像没明确要补风,地下车库是要补风的。
回复
许新建
2016年11月21日 07:13:28
19楼
学习一下。房间可以通过门补风吗?门通过走道连接外窗
回复
亲爱的胖十斤
2017年06月30日 12:02:14
20楼
规范有说明:建筑的地上部分设有机械排烟的走道或小于500平米的房间,可不设补风系统。一般内走道是通过楼梯等自然补风,小房间通过门窗等补风。当然设了机械补风或其它自然补风通道效果肯定更好。

qq_1500436486248

求教一下 请问是哪本规范里说明了这一条 本人刚入行 没找到

我爱吃饭饭

建筑防烟排烟的规范审批中,还没实施呢,感觉老在审批,新建规都没说补风的事吧

回复