小弟有一问题不明,请各位指教:规范要求了地下区域机械排烟应设置补风系统,但未说地上区域机械排烟应设机械补风措施。最近做一个宴会厅,宴会厅位于地上3层,净高6米,600平米面积,四周无外窗;做了机械排风系统,但未设置机械补风系统,不知道是否可行。另外还有个KTV区域,内走道全在内区,无对外的窗户和门,那这个内走道的机械排烟需要配套设置机械补风吗?
封闭房间均要设计机械补风,内走道不用设补风
回复
3楼
yilongfengyue 发表于 2013-7-25 13:32 封闭房间均要设计机械补风,内走道不用设补风可我遇到的内走道也没有对外的门,没有对外的窗,没有临着房间,就是一段封闭的走廊。怎么补风呢?
回复
4楼
做了补风当然是很好的,建议有条件就做,实在是没办法的话就要看看消防审图的会审出来不,规范也是很模糊的东西,应设置不封措施,这个不封措施可以是自然的,可以是机械的,这个灵活掌握,该做的时候不做,就有点画龙不点睛,不该做的的时候做了,就有点画蛇添足了,
回复
5楼
消防补风都是需要做的,存在自然补风与机械补风的区别。
楼主所说的区域自然补风肯定是做不了的了,可以考虑火灾时用空调新风做补风(空调新风机主或空调机主双电源),如果空调新风量不够,再考虑添加补风风机。
暖通人对待消防系统也不能马虎啊,火灾一出事往往就是大事,于人于己都应该认真设计。
回复
6楼
应该要做补风的
回复
7楼
那说句极端点儿的,我地上没设计补风(没有违反规范),外审也没审查出问题,一旦发生了火灾,暖通专业需要负责任吗??
回复
8楼
均需要设置补风系统,否则排不出去。
回复
9楼
云飘飘 发表于 2013-7-31 07:27 均需要设置补风系统,否则排不出去。有理。。。。
回复
10楼
有道理,我看过没有补风的图,规范好像没明确要补风,地下车库是要补风的。
回复
11楼
一个防火分区只要有外窗就行了啊!内走道和房间应该是一个防火分区,难道一层都没有外窗吗?那就要做机械补风了
回复