为什么10kv变压器常见只做到1600KVA。是不是低压柜电流限制,还是从短路电流上的考虑?还是其他的原因?

为什么10kv变压器常见只做到1600KVA。是不是低压柜电流限制,还是从短路电流上的考虑?还是其他的原因?
免费打赏
hzhsj
2013年07月24日 12:12:58
22楼
全国民用建筑工程设计技术措施/电气(2009版)3.4.1.7规定:
根据用户的负荷特点和经济运行条件,单台变压器的容量一般不宜大于1250kVA,当用电设备容量较大、技术经济合理、运行安全可靠时,可采用2000kVA或2500kVA的变压器。

道理明明白白,规定清清楚楚。
回复
春光哥
2013年07月24日 16:29:29
23楼
是啊 我们这里800的都很少用一般也就630民用
回复
klntcy
2013年07月24日 16:32:41
24楼
民用建筑这块好像确实是1600KVA以上的变压器很少见,几乎没有,
我想可能是体积和重量问题的原因,可能也有经济性的问题!
回复
panhaibo189
2013年07月24日 17:10:50
25楼
主要是经济性吧。
回复
weilin1230
2013年07月25日 11:59:39
26楼
打酱油 学习·
回复
che799800876
2013年07月25日 12:08:46
27楼
我们的干式变压器有不少2000KVA的
回复
che799800876
2013年07月25日 12:09:10
28楼
:)我们的干式变压器有不少2000KVA的:)
回复
程祥飞
2013年07月25日 16:02:33
29楼
一般只选用到1600,以上的短路电流太大,设备不好选
回复
hxg198621
2013年07月25日 18:19:11
30楼
路过打酱油
回复
hxg198621
2013年07月25日 18:22:21
31楼
路过打酱油
回复