为什么10kv变压器常见只做到1600KVA
mingkun128
mingkun128 Lv.5
2013年07月18日 09:40:51
只看楼主

为什么10kv变压器常见只做到1600KVA。是不是低压柜电流限制,还是从短路电流上的考虑?还是其他的原因?

为什么10kv变压器常见只做到1600KVA。是不是低压柜电流限制,还是从短路电流上的考虑?还是其他的原因?
免费打赏
aaa8079
2013年07月19日 16:01:08
12楼
标准不一........
回复
skkssun
2013年07月19日 16:58:28
13楼
2500也很常见的呀 谁说只有到1600~
回复
zsphn6666
2013年07月19日 17:42:50
14楼
我们的干式变压器有不少2000KVA的。
回复
fu_junchun
2013年07月19日 17:53:21
15楼
没大负载问题,
回复
a6288790
2013年07月19日 19:45:56
16楼
我们厂的10/6kv。16000
回复
omod_1
2013年07月19日 21:30:16
17楼
:victory::victory::victory:
回复
m3704511
2013年07月20日 22:53:41
18楼
主要是低压柜电流限制,低压断路器体积增大很多,散热也不好。当然2000、2500的现在也常用。我一般都用1600以下的,特殊情况才用2000或2500的。
回复
zhangerjian
2013年07月21日 19:36:45
19楼
短路电流大,,线损大,不经济
回复
mingkun128
2013年07月24日 09:13:36
20楼
问了下变压器厂家,国标的规范直到1600KVA。
回复
ldf333
2013年07月24日 11:07:14
21楼
从经济、及供电范围、供电半径的方面综合考虑
回复