为什么10kv变压器常见只做到1600KVA。是不是低压柜电流限制,还是从短路电流上的考虑?还是其他的原因?

为什么10kv变压器常见只做到1600KVA。是不是低压柜电流限制,还是从短路电流上的考虑?还是其他的原因?
免费打赏
mingkun128
2013年07月18日 09:48:52
2楼
没人回答啊,自己顶一下
回复
kongzhuo12
2013年07月18日 10:19:02
3楼
主要是经济性。民用建筑使用超过1600KVA的变压器经济性较差,受限条件多。
回复
alibb321542
2013年07月18日 10:28:09
4楼
我也想知道这个:)
回复
xinxirong
2013年07月18日 10:30:21
5楼
怎么我看规范是1000kVA就要做继电保护啊。供电局做的比较多的还是800及以下
回复
engineershao
2013年07月18日 10:52:51
6楼
工业的变压器可以用很大的。商业的变压器也可以比较大,但是住宅小区的容量一般不给超过800(或1000)
回复
云飘飘
2013年07月18日 10:56:24
7楼
民用基本上到1600,主要是经济性考虑。
回复
xianzai987
2013年07月18日 11:12:46
8楼
这个还要看各地的要求 前段时间我就设计了两台两千的
回复
走路去纽约64
2013年07月18日 22:54:16
9楼
短路电流大,不经济
回复
zl9804
2013年07月19日 11:29:33
10楼
工业或商业在负荷计算比较准确的情况下,变压器的选择可以大一些,居民用电,供电公司考虑变压器的损耗,负荷的使用率一般选择较小,一般不超过800KVA,也有地区规定最大不超过1250KVA
回复
xiechengxiaoxu
2013年07月19日 14:55:26
11楼
不能吧,我看到有的图纸上都标有2500KVA的