为什么10kv变压器常见只做到1600KVA。是不是低压柜电流限制,还是从短路电流上的考虑?还是其他的原因?

为什么10kv变压器常见只做到1600KVA。是不是低压柜电流限制,还是从短路电流上的考虑?还是其他的原因?
免费打赏
hxg198621
2013年07月25日 18:22:52
32楼
路过打酱油
回复
hxg198621
2013年07月25日 18:23:27
33楼
路过打酱油
回复
wdw19830820
2013年07月25日 18:46:51
34楼
我觉得是因为干式变压器只能做这么大,而民用的多数用的是干式变压器
回复
ssqqugamd
2013年07月25日 18:56:49
35楼
你是指干式配电变压器吧!
1,电力变压器(要求适应气候、环保、耐火)可以到2500KVA。
2,配电变压器(要求噪声低)只能生产1000KVA。
目前能见到的就是这些,1600KVA是中间产品。
回复
gaogs
2013年07月26日 11:33:31
36楼
1.原来低压开关额定电流最大4000A较多,如果选用大于1600kVA变压器,进线开关不好选。现在进口、合资低压断路器,大电流的有各种型号可选。
2.供电局要求系统短路电流要小于25kA,否则要增加变压器的阻抗。
3.低压开关柜做型式试验,大于4000A的开关其短路电流值相应加大。电动力加大,开关柜框架要求能承受其相应电动力,而不被破坏。一般低压柜型式试验,进线开关只做到4000kA。
回复
zhych1989
2013年07月26日 15:55:44
37楼
《住宅建筑电气设计规范》的条文说明里曾做过计算,按每户3kW计算,1600kVA的变压器可以带2800多户,按每户6kW计算,能带1600多户
回复
haishan_shi
2013年07月27日 00:18:17
38楼
主要还是经济上的考虑,
1. 一般的民用建筑项目,没有过多大型设备,1600kVA变压器已经需要很多台低压柜。
2. 当需要容量大于1600kVA的变压器时,不如选择两台小容量变压器,两台小容量比单台大容量运行更经济可靠。
3. 超过1600kVA的变压器,价格会突然提高很多。因为1250kVA及以下的变压器销量大,价格竞争激烈,性价比相对高很多。
4. 变压器越大,低压侧短路电流也越大,给下级开关的选择带来更高的分合短路能力要求。
以上为个人看法,仅供大家讨论参考。
回复
jsycxxc
2013年07月27日 17:29:27
39楼
10KV变压器容量不止1600KVA的,我做过很多像2000、2500的,只不过这些很少在住宅小区里,小区没有那么大的负荷
回复
n2860537
2013年07月29日 10:32:59
40楼
2000、2500的都有,主要用在那种场所。
回复
pluliang
2013年07月29日 12:10:24
41楼
经济方面考虑,再大断路器和柜子也不好配。