关于11KW 风机 星三角降压启动的问题,求高手指点
hhg2005
hhg2005 Lv.2
2013年07月14日 19:58:34
只看楼主

本帖最后由 hhg2005 于 2013-7-14 20:02 编辑 有个朋友要我做个11KW的星三角降压启动箱,求个图纸。还有个问题,风机的端子上好像是星型接法,也就是W2,V2,U2并通的。我们箱子的出线接风机的时候,要不要在风机上有改动。

本帖最后由 hhg2005 于 2013-7-14 20:02 编辑

有个朋友要我做个11KW的星三角降压启动箱,求个图纸。
还有个问题,风机的端子上好像是星型接法,也就是W2,V2,U2并通的。我们箱子的出线接风机的时候,要不要在风机上有改动。
免费打赏
juju-snz
2013年12月28日 23:09:23
12楼
firemian 发表于 2013-7-17 20:28 星型电机怎么用星三角啊,星三角要用角型接线的电机,星型的直接启动星三角启动的电机既不是星接也不是角接,是把电机每相绕组都都引出来在外面靠线路接成星或角.
回复
lsc19590714
2013年12月29日 10:25:32
13楼
电机接线端子计6个端头,即:U1、V1、W1、U2、V2、W2。分别用导线引到配电箱内,你是要手/自动控制吗?星、角转换时间要求?负荷性质?如果需要,我给你制图?
回复
dianqishidai1234
2014年03月10日 17:27:26
14楼
你的风机电机端子那里只有3根引线出来,不适合用星三角启动。估计电机已经在内部接成三角形后直接引出3根线了
回复
co1457868804211
2016年04月02日 09:36:47
15楼
没必要 非要做上个软启动
回复
lingxuct
2016年04月02日 11:21:56
16楼
“风机的端子上好像是星型接法”,就没法做成Y/Δ启动了。
回复
a396673967
2016年04月02日 11:55:55
17楼
谢谢楼主分享!
回复
jedahan
2016年04月02日 13:21:57
18楼
荷载是水泵就应该。,但风机是没必要的,直接启动就可
回复
xuexi999123
2016年04月02日 18:37:54
19楼

处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
hanzhg54
2016年04月02日 18:42:16
20楼
cooo-zengz 发表于 2013-7-16 21:24 荷载是水泵就应该。,但风机是没必要的,直接启动就可恰恰说反了,风机启动需要,水泵不需要。
回复

相关推荐

APP内打开