基坑面积12000平方米,有3000方是挖20m,9000方挖8m,请问用什么支护呢?
asdfg1990
asdfg1990 Lv.2
2013年07月13日 11:26:09
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 asdfg1990 于 2013-7-18 09:42 编辑 刚刚毕业的,才来上班几天,然后就给布置了一个任务叫我研究基坑自护方式,自己看资料看了3,4天,才略懂一二,基坑图片与地质资料大概如下,地质资料显示:“本次勘察所得的场地地下水位埋深为0.30-2.90m(钻孔内静止水位,测量时为雨季)”,但是在最后那里又说“开挖前应认真做好坑壁支护和防渗工作,因场地地下水较贫乏……(我不太懂为什么地下水位那么高,但是又说是贫乏呢??)”

本帖最后由 asdfg1990 于 2013-7-18 09:42 编辑

刚刚毕业的,才来上班几天,然后就给布置了一个任务叫我研究基坑自护方式,自己看资料看了3,4天,才略懂一二, 基坑图片与地质资料大概如下,地质资料显示:“本次勘察所得的场地地下水位埋深为0.30-2.90m(钻孔内静止水位,测量时为雨季)”,但是在最后那里又说“开挖前应认真做好坑壁支护和防渗工作,因场地地下水较贫乏……(我不太懂为什么地下水位那么高,但是又说是贫乏呢??)”

我看完资料以后,我自己是觉得在 8m深的地方用锚杆或者拍桩,然后20m的地方用地下连续墙+内支撑,但是好像看到地下连续墙的造价说很贵,对于挖20m的地方,除了用地下连续墙还有其他更便宜的做法吗?

或者是我以上2个方法都不对,有其他更好方法?有劳各位专家指点,谢谢了! 1.jpg 2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
oywf123456
2013年07月13日 16:30:17
2楼
排桩与锚杆结合支护
回复
oywf123456
2013年07月13日 16:31:18
3楼
不过 这个貌似是设计单位设计的吧
回复
超人雷
2013年07月13日 16:45:01
4楼
我看到了15m处 有个10层的楼 还是开挖20m的基坑周边 这个就得注意 不做内支撑的话 要引起不均匀沉降 导致那楼出现裂缝就麻烦了
回复
炮轰司令部
2013年07月13日 17:04:45
5楼
一、你这工程属于深基坑工程,施工前应进行专家评审。
二、深基坑支护应该由有资质的设计单位进行支护设计。
三、必须委托第三方有资质的测量单位进行沉降观测。
回复
asdfg1990
2013年07月13日 17:29:59
6楼
oywf123456 发表于 2013-7-13 16:31 不过 这个貌似是设计单位设计的吧呃,20多米那个地方应该排桩和锚杆可以吗?不会太深?其实我也知道这是设计院那些搞得,我去的是甲方,但是公司这个项目还在策划拆迁阶段,然后最近没什么事做,领导就出了这个题目让我玩玩。。。结果还真的不会。。
回复
asdfg1990
2013年07月13日 17:34:07
7楼
lrcvyy 发表于 2013-7-13 16:45 我看到了15m处 有个10层的楼 还是开挖20m的基坑周边 这个就得注意 不做内支撑的话 要引起不均匀沉降 导致 …觉得这个内支撑应该要做的,那想请教一下,如果做的话只做20m的那个地方内支撑,还是全部基坑要做的呢?其实那个马路另外一边还有15+层的房屋,不过那些房屋距离基坑有70多米了,还有左边距离基坑70多米的地方也有19层的建筑,您看这个碍事不?
回复
asdfg1990
2013年07月13日 17:36:33
8楼
炮轰司令部 发表于 2013-7-13 17:04 一、你这工程属于深基坑工程,施工前应进行专家评审。二、深基坑支护应该由有资质的设计单位进行支护设计 …这些看资料的时候都看过一下了,不过我去的是甲方,但是公司这个项目还在策划拆迁阶段,然后最近没什么事做,领导就出了这个题目让我玩玩。。。说叫我自己查查资料看看最适合什么方案,叫我到时给汇报汇报:'(
回复
ycl868
2013年07月13日 23:05:55
9楼
钢板桩。 土钉墙


回复
无间道
2013年07月14日 06:00:34
10楼
这个应该必须由专业公司来做的。
回复
扯淡的人
2013年07月14日 09:34:44
11楼
内支撑 外加预应力吧·
回复

相关推荐

APP内打开