浪涌保护器前面的熔断器怎么选择
a_kind_person
2013年07月12日 16:04:16
只看楼主

本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 编辑 请教下各位师傅两个问题:1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要的浪涌保护器是哪个级呢?2. 浪涌保护器前面的熔断器参数怎么选?

本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 编辑

请教下各位师傅两个问题:
1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要的浪涌保护器是哪个级呢?
2. 浪涌保护器前面的熔断器参数怎么选?



1.JPG


2.JPG

免费打赏
jianeitexiaole
2013年07月21日 20:55:35
12楼
:):):):):):):):)
回复
云飘飘
2013年07月22日 07:20:47
13楼
我一般是参照样本选择的。
回复
a5b6ccd
2013年07月22日 07:54:40
14楼
看耐冲击过压类别
回复
a5b6ccd
2013年07月22日 09:12:41
15楼
看耐冲击过压类别
回复
wbo7656
2013年07月22日 09:37:22
16楼
时不时来论坛转一下,收获不少,以前对防雷这块知识了解的太少了
回复
蛋腚
2013年07月22日 14:50:10
17楼

我一般是参照样本选择的。
回复
hzhsj
2013年07月22日 16:07:32
18楼
qweknm 发表于 2013-7-12 17:01 我选择电涌保护器主要考虑电压保护水平,流通容量和持续运行电压。电涌保护器前面确实是用熔断器好。但是 …电涌保护器前面的熔断器,最好根据该电涌保护器生产厂家提供的资料。
回复
mabo717
2013年07月23日 10:12:55
19楼
学习了!以前只是知道大概,看来得下功夫了!
回复
魔术师
2013年07月23日 14:41:03
20楼
进入建筑物的线路,即穿越0区到1区的,采用I类试验浪涌保护器,波形10/350的,一般为建筑物的总进线箱和屋顶的风机房,风机在室外。
后续配电箱的浪涌可选择B级,8/20波形。
弱电机房火灾或者消防控制室等一般选择C级或者D级。
回复
heidonga
2013年07月23日 16:42:51
21楼
做了这么多年,浪涌保护这一块还不是特别清楚,民规上0区穿越到1区波形有两种,10/350,8/20
回复

相关推荐

APP内打开