浪涌保护器前面的熔断器怎么选择
a_kind_person
2013年07月12日 16:04:16
只看楼主

本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 编辑 请教下各位师傅两个问题:1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要的浪涌保护器是哪个级呢?2. 浪涌保护器前面的熔断器参数怎么选?

本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 编辑

请教下各位师傅两个问题:
1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要的浪涌保护器是哪个级呢?
2. 浪涌保护器前面的熔断器参数怎么选?



1.JPG


2.JPG

免费打赏
xtdl880088
2013年07月23日 22:06:03
22楼
都分析得到们,学习了。
回复
wsb476022668
2013年07月25日 10:12:34
24楼
一般有条件的话还是选择开关比较方便,只是成本上稍微贵点,选择熔断器的话以后会产生很多劳动,眼前省钱,后期费力
回复
一朵花开了
2013年07月25日 10:32:12
25楼
学习啦;谢谢
回复
zgy_050721
2013年07月25日 11:35:15
26楼
本帖最后由 zgy_050721 于 2013-7-25 11:37 编辑

我一般是按照厂家样本推荐选用的。
回复
电气书生
2014年01月16日 23:07:09
27楼
11楼说的有道理
回复
rsan2006
2015年06月03日 11:45:45
28楼
学习了,感觉以前没注意的,现在真受用啊
回复
liulyy123456
2016年04月18日 14:49:10
29楼
FUSE,MCB,MCCB都能开断
1,分断能力
MCB的分断能力最高到15kA,
2,低短路保护起始值
1A以内靠SPD内部热脱扣装置起保护
CB/ Fuse低短路保护的起始值为5In
CB/ Fuse存在保护盲区
3,冲击耐受能力
由于在Imax=40kA, In=20kA(63a)以上的电涌冲击下MCB有爆炸的风险,因此需用MCCB作为后备保护断路器
4,尺寸
相同额定电流的熔断器比断路器的耐受能力低
大规格熔断器虽然可以耐受大的电涌冲击,但是尺寸过大
5.选择性
进线断路器选择MCB,后备保护选择MCB,很难形成选择性
进线断路器选择MCB,后备保护选择MCCB,几乎没有选择性
进线断路器选择MCB/MCCB,后备保护选择熔断器,需要查看曲线
6.残压
断路器的残压非常高,使得SPD支路的有效电压保护水平Up/f大幅升高,设备两端实际的保护水平很低
熔断器在低电涌冲击时的残压较低,但在高电涌冲击下的残压也很高,使得SPD支路的有效电压保护水平Up/f大幅升高,设备两端实际的保护水平很低


回复
w3502127
2016年05月12日 10:43:06
30楼
顶一下 。。
回复
大同00
2016年05月12日 13:17:27
31楼
SPD最好选用专用于SPD的保护装置。
回复
bjwyy2013
2016年09月02日 10:56:35
33楼
谢谢,学到了一点
回复

相关推荐

APP内打开