本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 编辑 请教下各位师傅两个问题:1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要的浪涌保护器是哪个级呢?2. 浪涌保护器前面的熔断器参数怎么选?
本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-12 16:07 编辑
请教下各位师傅两个问题:
1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要的浪涌保护器是哪个级呢?
2. 浪涌保护器前面的熔断器参数怎么选?
2楼
我选择电涌保护器主要考虑电压保护水平,流通容量和持续运行电压。
电涌保护器前面确实是用熔断器好。但是现在厂家样本给出的都是断路器的保护方案。
求高手指教
回复
3楼
我选择电涌保护器主要考虑电压保护水平,流通容量和持续运行电压。
电涌保护器前面确实是用熔断器好。但是现在厂家样本给出的都是断路器的保护方案。
回复
4楼
看耐冲击过压类别,类似楼上说的电压保护水平。看你的设备装在哪里,需要耐受多大的耐冲击强度。
1. 由户外进线的地方选B级,B级后在下一级配电柜接C级。有些设备前需要加个D级,有的不用。
2. C级厂家一般都推荐使用32A的断路器或熔断器,其他级别的不太清楚。希望高手补充。
回复
5楼
1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要的浪涌保护器是哪个级呢?
答:这里的A级、B级、C级、D级是表示建筑物电子信息系统雷电防护等级,具体计算可以参考GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 第4章节 在建筑电气常用数据手册134页给出了常见分类;
回复
6楼
我补充一个问题,具体怎么看这个浪涌保护器属于哪一级啊
回复
7楼
qweknm 发表于 2013-7-12 17:01 我选择电涌保护器主要考虑电压保护水平,流通容量和持续运行电压。电涌保护器前面确实是用熔断器好。但是 …请教下,通流容量是什么,我看到我同事的图纸上,只标注三个参数,分别是冲击电流、波形、电压保护水平
回复
8楼
我是地瓜 发表于 2013-7-16 20:51 1. 建筑电气常用数据手册上的P134,浪涌保护器的A级、B级、C级、D级是怎么回事,我们平时怎么确定我们需要 …你讲的太好了,和我师傅说的一样好,她说选择100A的就好,我有一本电涌保护器产品手册,是这样的:浪涌保护器(KA) 断路器(A) 15 16 25 25 45 32 65 50 80-100 100
回复
9楼
a_kind_person 发表于 2013-7-17 13:38 你讲的太好了,和我师傅说的一样好,她说选择100A的就好,我有一本电涌保护器产品手册,是这样的:浪涌 …还要注意断路器或者熔断器的分断能力应与安装位置相匹配,避免浪涌失效短路时跳总闸影响供电的可靠性
回复
10楼
我是地瓜 发表于 2013-7-17 21:55 还要注意断路器或者熔断器的分断能力应与安装位置相匹配,避免浪涌失效短路时跳总闸影响供电的可靠性这一点我不明白,请解释下,谢谢你
回复
11楼
气象局现在对浪涌控制的比较严了,都要备案的,做浪涌的企业也多呢,A级也叫I级,一般是用在主配电柜上,B级也叫II级,一般用在分配电柜中,C级也叫III级,一般用在设备端,有疑问可以进群交流,低压电器群148363251
回复