关于《住宅建筑规范》GB 50368-2005 条文9.6.2的理解
yumaodehenji
2013年07月11日 13:41:22
只看楼主

《住宅建筑规范》9.6.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。这句话的原意是否是套内也设置喷头? 请大家不吝说说看法。我昨天在群里问过,在院里问过,听到的大部分意见都是同高规7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。。仅我们院副总工认为是套内也应设置喷头,另他跟我说了他遇见一个项目,35层住宅,审图提出过,套内应设置喷头,最后的解决方案是建筑降了一层,变成34层。另外参阅上海市住宅设计标准2011版10.0.7B 100m以上的住宅,每层除建筑面积小于5m2的卫生间意外,其他所有部位应设置自动喷水灭火系统。是否可以印证一二?还请各位发表下看法。另外住宅建筑规范每条条文均为强制性条文。

2013年07月11日 13:43:00
2楼
我只是拿上海的规范来印证我自己的理解。因为在我认为,《住宅建筑规范》和《高规》都是国家规范,地位应该是同等重要的,所以住宅规范那条的理解,我认为既然没有明确具体哪些部位应设喷头,就应该认为是所有部位均应设置喷头。而不是去参照高规的规定,不知道是否理解有误。还请大家踊跃发言,最好是有实际项目经验的(非上海低区,因为上海明确要求设置)同行来说说自己的看法。
回复
云飘飘
2013年07月12日 15:04:19
3楼
普通住宅户内应该不设置。
回复
zhanghaijun760209
2013年07月12日 16:45:29
4楼
规范制定的本意是全部部位都设(规范讲的很清楚,35层及35层以上的住宅建筑当然是指总体)
回复
yumaodehenji
2013年07月15日 16:59:25
5楼
我查看了新版的建筑设计防火规范的送审稿,网上下的,真实性不得而知。然后查看后面的条文解释,我觉得新版的建规已经于住宅建筑规范一致,因此我仍然认为住宅规范的那条条文应为套内设置喷头。
回复
yumaodehenji
2013年07月15日 17:02:27
6楼
新建规的截图
回复
w-jwei
2013年07月15日 17:59:42
7楼
这个毫无疑问是套内也设喷淋的!!
回复
完颜氏
2014年08月29日 11:57:32
8楼
:o住宅建设规范是不是有12年的修订本了?为什么网络上都能搜到
回复
啊兰若
2014年11月05日 15:29:20
9楼
我和我们院做水施的探讨了一下,他说,《住宅建筑规范》是说住宅应加自喷,《高层防火》7.6.1也说除……之外加自喷,不矛盾啊,都表示了住宅套内加自喷,所以加!
回复
随风201602
2014年11月05日 17:10:27
10楼
学习了,套内设置安全些
回复
sailorcwx
2014年11月05日 18:17:00
11楼
超高层套内是要设喷淋。