关于住宅建筑电气设计规范的问题?
robin000
robin000 Lv.12
2014年06月14日 17:37:23
只看楼主

住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?

住宅建筑电气设计规范中:
第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替?
第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了?
第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
免费打赏
云飘飘
2014年06月15日 06:55:49
2楼
1、普通负荷使用的电缆应该使用低烟无卤阻燃电缆;消防的可以不使用低烟无卤。2、不可以降低,这是最低要求。
回复
robin000
2014年06月15日 10:57:48
3楼
云飘飘 发表于 2014-6-15 06:55 1、普通负荷使用的电缆应该使用低烟无卤阻燃电缆;消防的可以不使用低烟无卤。2、不可以降低,这是最低要求 …WDZN-BYJ-4x2.5-JDG20-WC CC这种应急照明,暗敷的是否可以不选用低烟无卤呢?暗敷的是否有必要?
回复
fengyachaop77
2014年06月16日 14:17:18
4楼
以上的均应按规范要求设计,不可降低电缆的类型。低烟低卤电缆的应用是为了降低火灾时的浓烟量。