《交通建筑电气设计规范》 关于大空间照明
丁叮盯钉
2015年12月11日 16:29:10
只看楼主

8.3.2 大空间及公共场所的照明种类应按下列规定确定: 1 各场所均应设置正常照明;2 各场所下列情况应设置应急照明:1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;2)正常照明因故障熄灭后,需确保各类人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明;3)应急照明设置部位可按表8.3.2选择。 表8.3.2 应急照明的设置部位

8.3.2 大空间及公共场所的照明种类应按下列规定确定:
1 各场所均应设置正常照明;
2 各场所下列情况应设置应急照明:
1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;
2)正常照明因故障熄灭后,需确保各类人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明;
3)应急照明设置部位可按表8.3.2选择。

表8.3.2 应急照明的设置部位




应急照明种类 设 置 部 位
备用照明 消防控制室、自备电源室、变配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房、电子信息机房、建筑设备监控系统控制室、安全防范控制中心、监控机房、机场塔台、售(办)票厅、候机(车)厅、出发到达大厅、站厅、安检、检票、行李托运、行李认领处以及在火灾、事故时仍需要坚持工作的其他场所,指挥中心、急救中心等
疏散照明 疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室、售(办)票厅、候机(车)厅、出发到达大厅、站厅、安检、行李托运、行李认领、长度超过20m的内走道、安全出口等

第一次做城市客运站,我的问题是

1.候车室,售票厅这样的大空间。备用照明如何设置,大厅柱子上用自带电源的双头灯吗?还是大厅的照明采用自带蓄电池的灯具。

2.上述两种情况,大厅的照明属于消防照明吗?需要强启吗?
免费打赏
丁叮盯钉
2015年12月11日 16:31:18
2楼
是汽车客运站
回复
丁叮盯钉
2015年12月11日 17:16:35
3楼
求大神解答
回复
红苹果
2015年12月11日 22:43:36
4楼
应急照明配电箱应按相应建筑的最高负荷级别供给,且能自动投入。
1、候车室备用照明可以按50%设计,售票厅按100%设计,至于照度要求可以自己理解规范。备用照明可以采用正常照明灯。自带应急的双头等一般场合满足不了照度要求,你要装多少啊。
2、大厅的备用照明属于消防照明,用双电源转换箱。

没做过交通类的,自己理解的。。。
回复
菜鸟小王
2015年12月12日 08:55:24
5楼
备用照明可以利用带蓄电池的灯具!
回复
co1446110905492
2015年12月12日 13:40:27
6楼
坐沙发学习,
回复
丁叮盯钉
2015年12月13日 12:25:39
7楼
红苹果 发表于 2015-12-11 22:43 应急照明配电箱应按相应建筑的最高负荷级别供给,且能自动投入。1、候车室备用照明可以按50%设计,售票厅 …谢版主解答,有很大的启发
回复
大虾大虾
2015年12月13日 14:27:40
8楼
谢谢朋友。。。
回复
水中央
2015年12月14日 02:35:10
9楼
看看关于照明手册上有没有相关的数据也可以,在参照规范
回复
flh20077
2015年12月14日 08:47:35
10楼
谢谢楼主!!!!!!!!
回复
lyf830619
2015年12月14日 09:49:59
11楼
路过学习了,楼上说的都不错
回复

相关推荐

APP内打开