《住宅建筑电气设计规范》中的错误
ldf333
ldf333 Lv.7
2012年08月14日 14:04:03
只看楼主

大家看看,规范条文说明3.4.1条中,负荷计算的案例题是不是算错了,误人子弟啊!

大家看看,规范条文说明3.4.1条中,负荷计算的案例题是不是算错了,误人子弟啊!
wfguodf
2012年08月16日 11:06:23
2楼
没看出哪有错误
回复
ldf333
2012年08月16日 11:22:14
3楼
再仔细看看P48、P49页,计算结果是1600kVA的变压器只用70%就可以带1647户计算负荷为1.56kW的住户,疯了如此神奇的变压器
回复
protel99se2012
2012年08月17日 17:27:05
4楼
计算这种东西太理想
回复
konkai
2012年08月18日 00:17:21
5楼
楼主有道理。
变压器容量没有除以3,计算结果非要乘以3,难道这台1600的变压器是每一相容量都有1600?!
回复
courageme
2012年08月20日 15:37:47
6楼
负荷计算也有利用系数
回复
crazyboy
2012年08月20日 17:09:49
7楼
按规范上那个做法是变压器计算负荷856.8(三相)除以单相每户计算负荷,是不是理解为理论上三相平衡平均分配,所以可以乘了个3?
回复
tuobaxiaoxue
2012年09月10日 15:26:29
8楼
看看
回复
muyuyao
2012年09月10日 15:43:02
9楼
按规范上那个做法是变压器计算负荷856.8(三相)除以单相每户计算负荷,是不是理解为理论上三相平衡平均分配,所以可以乘了个3?

------赞同!!!

原文计算结果似乎没有错啊!!!

但A1-A3的计算步骤中突然乘以3肯定是错的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-9-10 15:45 编辑 ]
回复
tdqhappy0
2012年09月10日 16:31:18
10楼
没有问题吧啊
回复
s9
2012年09月10日 16:47:07
11楼
是有问题 《建筑电气》第8期 勘误 如下