【分享】如何执行《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条
jzdq
jzdq Lv.12
2012年03月26日 17:59:35
只看楼主

如何执行《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起实施。9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。注意:组团中大量单元式高层住宅单体内是没有值班室的。小区内只有总的安保值班室。18层住宅设计时在公共疏散走廊、楼梯间、电梯前室均设有火灾自动报警系统,这时应急照明可以实现消防控制室远程强启功能。但是11层,12层住宅没有火灾自动报警系统,也没有值班室这时应急照明如何满足9.2.3 条文解释:应急状态下,无火灾自动报警系统的应急照明集中点亮可采用手动控制,控制装置宜安装在有人值班室里。

如何执行《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起实施。
11层,12层住宅实际设计中也不要求强启,楼梯间、前室普通照明用感应灯,应急照明用自带蓄电池型应急灯。需注意的问题是:起火时,人员疏散,楼梯间只有感应灯在工作,因为这时电源没切断,应急灯是不亮的。这样设计是否违反《住宅建筑电气设计规范》9.2.3条?
slichhappy
2012年03月27日 14:50:53
2楼
帮楼主顶下,同问,呵呵
回复
tiger2006
2012年03月27日 15:07:26
3楼
住宅建筑电气设计规范
好多要求与众不同
住宅也不好做了
回复
helloxiaoguo
2012年03月29日 00:16:30
4楼
我的观点:只做理论没到过现场,脱离实际没有生活的人,不应参与规范编制。
注意用词,是“不应”。
回复
cj137237
2012年03月29日 11:28:15
5楼
砖家们,只是做在办公室搬石砖的。
回复
hhhcaics
2012年03月30日 21:35:19
6楼
没去细看 感觉这本规范有不规范的地方
回复
henryhan316
2012年03月31日 16:02:41
7楼
按照实际情况布置吧,有些时候就是不一样!
回复
gmj9608
2013年12月21日 11:57:16
8楼
好东西,谢谢楼主。
回复