附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。2. 负荷计算,方案设计阶段利用指标法,初步设计,施工图利用需要系数法。
重庆市住宅电气设计标准
二 术语
1. 公用/专用配电所,10KV以下
2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电
三 供配电系统
1. 负荷分3级
19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
2. 负荷计算,方案设计阶段利用指标法,初步设计,施工图利用需要系数法。
3. 单相负荷总容量小于三相对称负荷总容量15%,可按三相对称负荷计算;否则要换算成等效三相负荷。
4. 需要系数和每套住宅负荷选择要配合使用,一高一低配合。
5. 住户用电量大于12KW,采用三相电源;
6. 低层住宅(1~3层)和电表数小于12台,宜装在首层;电表装在公共场所,安装距地1.5m,明装1.8m。竖井里,宜明装,箱上沿距地不宜高于2m。
四 变电所
1. 非居民用电计算负荷容量大于160KVA,宜采用专用配变电所。
2. 单栋住宅计算负荷<500KVA,多栋公用变电所;否则可以单栋设置变电所(附属裙楼里,地下车库),也可几栋一起设置公用变电所。
3. 变电所位置。不宜在建筑物最底层,否则要有防护措施。在住宅建筑屋外,应满足安全距离。
4. 变压器选择。结线宜采用D.yn11(),变压器负载率不宜大于85%。应选干式、气体绝缘、非可燃性液体绝缘变压器。
5. 变压器单台容量宜630~800KVA。每座公用变电所变压器台数不宜超过4台。
五 自备电源
1. 柴油发电机容量。能满足消防用电;非消防状态一级负荷、重要二级负荷,为提高居住质量而需要的计算负荷。选以上2者大者。
2. 发电机组常载负荷率宜为90%。
3. 一级负荷发电机组应在30S内为负荷再次供电,并设置自动启动和手动启动。二级负荷可以只设置手都启动。
4. 应有应急照明和疏散指示标志,可采用灯具自带蓄电池或则集中式应急电源装置(EPS)供电。
5. EPS不宜为消防水泵/风机/电梯,等电机式负载供电。
六 低压配电
a. 住宅用、消防用、其他照明应分别设回路。
b. 楼栋电源进线箱宜在室内,室外防护等级IP54。
c. 各单元、各楼层宜设隔离保护电器。
d. 对于三相供电用户,不宜采用三相断路器,扩大短路范围。各层各房间宜采用同一电源供电,同一房间插座电源必须来自同一相序。安装在2.4m以上电源可以不受相序控制。
2. 配电保护
a. 住宅单元进线处或配电干线分支处应设剩余电流保护器。
b. 为防止火宅的剩余电流保护器,动作电流<0.5A,为防止人身安全的<30mA。
3. 电缆选择
a. 一类住宅配电干线宜选阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆,消防干线选矿物绝缘电缆,或有保护措施的阻燃耐火线缆。
b. 公共疏散通道应阻燃低烟无卤
c. 用电负荷小于3KW,进户线径不小于6mm2,回路不小于1.5。大于3KW,调整为10mm2,2.5mm2
d. 中性导体和相导体应同材质同截面。保护导体的大小与材质,参考表6.4.8。总结来说,相导体面积小于16,保护导体截面S与相导体一样;相导体S位于16~35,保护S为16;否则为相导的一半。
七.配电线路布线系统
敷设要求
1. 住宅套内导管应暗敷。(明敷:电缆直接敷设、穿管明敷、桥架敷设)。
2. 单根导管穿导线数不宜多于8条。
3. 导管敷设在钢筋混泥土现浇楼板内线缆或垫层厚度有所要求。
4. 只有卫生间所用电缆才能进入卫生间,且不能敷设在0,1区内。
5. 净高小于2.5m的地下室,线缆要穿管保护。
6. 电缆明敷,水平、垂直高度以及线距有所有求。
7. 电气竖井内应急电源与非应急电源应有0.3m距离,或则穿管保护。
8. 竖井内应有独立的而三孔插座,距地0.5~1m。
9. 竖井应设接地干线和接地端子。
八 电气设备
1. 电梯。消防电梯应有专用回路供电。电梯机房、电梯底坑(防护等级IP54)内应设二三孔插座(带漏电保护),并有空调。轿厢顶、井道(加IP54防护罩)照明36V。若为220V,要加剩余电流保护器。
2. 电动门。从就近配电箱取专用回路,并装设电流保护器。电动门所有金属构件及附属电气设备的外露可到店部分应接地。
3. 家居配电箱。
a. 距地高度不低于1.6m。每一回路插座数不多于10个。
b. 分别设置:照明回路、空调回路、厨房插座回路、卫生间电c. 源回路(包含插座+卫生间照明)、普通插座回路。
d. 除壁挂空调插座外,其他插座必须装设漏电电流保护器(2P)。
e. 装设同时断开相线和中性线开关电气,并设短路和过负荷保护电器(自复式过欠压保护)。
f. 各个房间插座数量,电流大小(10或16A)参考表8.5.1。
九 公共照明
1. 应急照明
a. 若有航空指示灯,应按最高负荷等级供电。
b. 应急回路上不应有其他电源插座,没回路灯数应小于20。
c. 3~6个楼层设一个应急照明配电箱。各楼层的应急电源回路应交替,保证1回路坏了,另一个回路还可以工作。照明时间不少于20分钟,100m高层不少于30分钟。
e. 疏散走道,疏散楼梯间转角处设置疏散指示灯。安全出口处设“安全出口”标志。
f. 楼梯间、电梯间、前市以及长度超过20m的走道设置应急照明。
2. 套内照明
客厅餐厅屋顶至少有一顶灯具。
潮湿区域,灯具不应装设在0,1区及上方。
十 防雷接地
1. 按楼层和雷击次数分1,2,3类防雷建筑物。
2. 航空照明灯、彩灯等其他用电设备应安装在闪接器保护范围内。
3. 屋顶配电箱应装在室内,宜在为室外照明供电的出线线路装涌浪保护器并可靠接地。
4. 建筑物做总等电位联结,卫生间做局部等电位联结。所选联结截面积有所要求。
5. 局部等电位联结包括:卫生间金属物,卫生间钢筋网。
6. 竖井内接地干线,每层应与相近楼板钢筋做等电位联结;竖直敷设的金属管道顶端与地段与防雷装置连接。