对《住宅建筑电气设计规范》的疑惑
qhd_lyh
qhd_lyh Lv.2
2012年04月06日 08:31:02
只看楼主

《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?

2012年04月06日 10:04:02
2楼
我认为加隔板的做法是可以的。不过我一般设计都用的两个桥架分别走。本来么,这两种电缆没必要做在一起,容易混乱且毕竟还是有隐患。中间隔300就隔300呗,把应急照明箱放中间正好,两边进出线都方便。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-4-6 10:07 编辑 ]
回复
香榭丽
2013年10月20日 01:15:30
3楼
一般设计是分开的,在质检和消防验收时会提出,一般我们施工均是分开的。
回复
ljn112233
2013年10月20日 11:15:36
4楼
进来学习下。。。。
回复
swthjh500
2013年10月22日 12:54:33
5楼

进来学习下。。。
回复

相关推荐

APP内打开