该规范6.4.5规定“19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。”按这字面理解,就是说应急照明不需要用耐火的线缆咯?
该规范6.4.5规定“19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。”
按这字面理解,就是说应急照明不需要用耐火的线缆咯?
2楼
竟然没人理会?大家不是这样认为的吗?
回复
3楼
消防规范上有要求的,你还得用不然消防审核过不去
回复
4楼
耐火啊,规范忘写了
回复
5楼
砖家们没商量好,苦了我们做设计的。
回复
6楼
建议看看《高层建筑设计防火规范》
回复
7楼
高规没说必须采用耐火的啊,例如高规9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
只有民规要求采用有机耐火类电线电缆。
回复
8楼
qwerqwer12345 发表于 2014-3-28 09:57 高规没说必须采用耐火的啊,例如高规9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火 …2 设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直,其大小应与建筑空间相协调;标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5m,且应设置在风管等设备管道的下部;