新来的单位,离心机才用二年,一台顿汉布什前天晚主机屏显示冷却水进水35.3°,回水38.9°故障报警冷凝压力高。各水泵和冷却塔正常运行,请教如何从温度上分析原因?是停机再?请教...

新来的单位,离心机才用二年,一台顿汉布什前天晚主机屏显示冷却水进水35.3°,回水38.9°故障报警冷凝压力高。各水泵和冷却塔正常运行,请教如何从温度上分析原因?是停机再?请教...
免费打赏
wdmxsmmmr
2013年07月12日 08:55:51
22楼
学习 谢谢分享
回复
adingkgb
2013年07月12日 19:40:01
23楼
zhu116 发表于 2013-7-11 18:24 确实是冷却塔问题,水质差,水流量不够。现在解决了么??
回复
gml-1
2013年07月12日 20:04:18
24楼
911对于134a不算高吧,另外厂家设定应该是一般是45或者40度吧我记得,134a的排气压力应该过千了。

这个应该是冷却水温度过高或者流量不足或者冷却塔散热不足导致的问题,看看冷却水质,清理清理冷却塔。如果还不行,冷凝器那边清垢试试……
回复
s13733195141
2013年07月13日 09:59:56
25楼
不是什么大问题 不用紧张
回复
ytbljn
2013年07月13日 13:31:28
26楼
这个水温对应的冷凝压力和温度有些偏高了,建议首先确定水量够不够,如果水量够的话看一下冷却塔风机和水泵正不正常
回复
hll1840
2013年07月13日 19:06:27
27楼
这种情况基本上就是冷却水缺水的表现。我现在这个工程就是用的顿汉布什的冷水机组,前两天就出现这种情况,冷却水的补水被停掉了,所以造成这种高压报警。你看看冷却水水泵的进出水压力。
回复
shengyuank
2013年07月14日 09:22:36
28楼
1、冷却水温度偏高,检查冷却塔进水、布水器、填料是否正常,风扇皮带是否松动
2、确定冷却水系统是否有缺水现象。
3、冷水机组冷凝器铜管通炮可能会好点
回复
wdmxsmmmr
2013年07月16日 09:16:30
29楼
学习了 谢谢分享
回复
luolanguang
2013年10月27日 13:56:53
30楼
如果是R134a,911就报警了是设得太低了,设到1100差不多
回复
cnfox2004
2013年11月02日 20:34:28
31楼
洗洗冷却塔和管道吧