如何从温度上剖析冷凝压力高的故障报警
zhu116
zhu116 Lv.7
2013年07月09日 11:05:04
来自于制冷技术
只看楼主

新来的单位,离心机才用二年,一台顿汉布什前天晚主机屏显示冷却水进水35.3°,回水38.9°故障报警冷凝压力高。各水泵和冷却塔正常运行,请教如何从温度上分析原因?是停机再?请教...

新来的单位,离心机才用二年,一台顿汉布什前天晚主机屏显示冷却水进水35.3°,回水38.9°故障报警冷凝压力高。各水泵和冷却塔正常运行,请教如何从温度上分析原因?是停机再?请教...
免费打赏
chachababy
2013年07月10日 11:35:22
12楼
adingkgb 发表于 2013-7-9 13:08 顿罕布什有离心机??我还真是孤陋寡闻了,机组照片能发上来看看么?我只知道顿罕布什有螺杆机另外,冷 …哈哈,版主真孤陋寡闻啦,顿汉的离心机很好的,变频也出了
回复
wybbyw
2013年07月10日 11:58:25
13楼
是不是循环水量过少呢
回复
h79579915
2013年07月10日 13:22:05
14楼
问题还是冷却水的入水温度太高了,估计还是要在冷却塔上面找原因
回复
草原白狼
2013年07月10日 16:02:12
15楼
冷却水入口都35.3了,看看冷却塔风机转了没,转了几个风机,冷却塔缺水没?是冷却水系统的问题,与主机没有关系。
回复
暖通将军
2013年07月10日 17:28:17
16楼
估计是感温探头有问题,拔出来用手握住看看有没有变化。
回复
shixiaosheng
2013年07月11日 06:54:24
17楼
adingkgb 发表于 2013-7-9 11:24 顿罕布什应该不是离心机组吧?另外,冷却塔下来的水温35.3度,明显偏高了却水进水35.3°,回水38.9°时 …山东合资 顿罕布什的离心机,一台开着,压力都911。超出厂家的设定值
回复
xuxpmidea
2013年07月11日 11:27:43
18楼
zhu116 发表于 2013-7-9 11:34 多开冷却塔也没用R134a机组,只能这样咯, 问题在你的冷却水系统,换热良好不?脏了没?。。。
回复
adingkgb
2013年07月11日 11:56:43
19楼
chachababy 发表于 2013-7-10 11:35 哈哈,版主真孤陋寡闻啦,顿汉的离心机很好的,变频也出了恩,我落后了:lol
回复
haihuijituan
2013年07月11日 16:34:41
20楼
草原白狼 发表于 2013-7-10 16:02 冷却水入口都35.3了,看看冷却塔风机转了没,转了几个风机,冷却塔缺水没?是冷却水系统的问题,与主机没有 …名牌他们家有一款设备压缩机全封闭的这种设备只有顿汉布什有
回复
zhu116
2013年07月11日 18:24:00
21楼
adingkgb 发表于 2013-7-11 11:56 恩,我落后了确实是冷却塔问题,水质差,水流量不够。
回复