如何从温度上剖析冷凝压力高的故障报警
zhu116
zhu116 Lv.7
2013年07月09日 11:05:04
来自于制冷技术
只看楼主

新来的单位,离心机才用二年,一台顿汉布什前天晚主机屏显示冷却水进水35.3°,回水38.9°故障报警冷凝压力高。各水泵和冷却塔正常运行,请教如何从温度上分析原因?是停机再?请教...

新来的单位,离心机才用二年,一台顿汉布什前天晚主机屏显示冷却水进水35.3°,回水38.9°故障报警冷凝压力高。各水泵和冷却塔正常运行,请教如何从温度上分析原因?是停机再?请教...
免费打赏
adingkgb
2013年07月09日 11:24:05
2楼
顿罕布什应该不是离心机组吧?
另外,冷却塔下来的水温35.3度,明显偏高了
却水进水35.3°,回水38.9°时,冷凝压力是多少?机组运行了几台压缩机?负载百分比是多少?冷冻水进出温度多少?
回复
zhu116
2013年07月09日 11:33:55
3楼
adingkgb 发表于 2013-7-9 11:24 顿罕布什应该不是离心机组吧?另外,冷却塔下来的水温35.3度,明显偏高了却水进水35.3°,回水38.9°时 …山东合资顿罕布什的离心机,一台开着,压力都911。超出厂家的设定值
回复
zhu116
2013年07月09日 11:34:58
4楼
adingkgb 发表于 2013-7-9 11:24 顿罕布什应该不是离心机组吧?另外,冷却塔下来的水温35.3度,明显偏高了却水进水35.3°,回水38.9°时 …多开冷却塔也没用
回复
adingkgb
2013年07月09日 13:08:41
5楼
顿罕布什有离心机??我还真是孤陋寡闻了,机组照片能发上来看看么?我只知道顿罕布什有螺杆机

另外,冷却水回水温度这么高,且多开冷却塔也无效。是不是冷却水的供回水管之间有旁通阀的,旁通阀没有关闭,导致高温水回流啊?
机组用的是是么制冷剂?R134a?
回复
zhaoning1004
2013年07月09日 21:33:23
6楼
出水温度对应的冷凝饱和温度,和机组运行的冷凝温度对比,看温差是多少?
回复
zhanxlzhk
2013年07月10日 07:23:35
7楼
从温度的数值来分析,感觉偏高,回水温度偏高,出水温度也偏高,会不会是冷凝器散热效果变差呢?才用两年就这样,结水垢?是不是水质问题,如果是,处理水垢后,再在补充水的地方加装一个水软化装置。
回复
jimmyren
2013年07月10日 09:01:53
8楼
空控制冷凝器进水温度,是最有效方法,如果还是报警,那就要清理冷凝器内水垢了
回复
jimmyren
2013年07月10日 09:02:54
9楼
还有可能制冷剂过多

回复
weili335210
2013年07月10日 11:03:47
10楼
感觉这个冷凝温度不至于高压报价,911kPa这个压力也不是很高。。世纪做的离心机,134a正常冷凝压力都在850左右。
回复
chachababy
2013年07月10日 11:34:24
11楼
进水35.3的冷凝压力就有点高了,建议看看冷却塔的选型是否满足要求
回复