压力表表弯是否必须得装???
醍醐灌顶
2013年07月09日 10:15:51
只看楼主

今天看见制冷站房管道上的压力表没装表弯,问施工单位他们说装了旋塞阀可以不装表弯,因为旋塞阀里面是s型的针孔通道,已经起到缓冲作用了,所以不用装表弯。请教各位,你们认同么?见过这种装法吗?

今天看见制冷站房管道上的压力表没装表弯,问施工单位他们说装了旋塞阀可以不装表弯,因为旋塞阀里面是s型的针孔通道,已经起到缓冲作用了,所以不用装表弯。请教各位,你们认同么?见过这种装法吗?

免费打赏
宝贝佳林
2013年07月09日 10:57:45
2楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力。
回复
雨花冷机
2013年07月09日 12:37:15
3楼
没装的多了去了,
回复
雨花冷机
2013年07月09日 12:47:37
4楼
管道够粗的话冲击力不是很大的.
回复
chong先生
2013年07月09日 14:05:33
5楼

必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力。
回复
醍醐灌顶
2013年07月11日 16:05:38
6楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-9 12:47 管道够粗的话冲击力不是很大的.那够粗是什么标准?DN多少以上?100够么
回复
醍醐灌顶
2013年07月11日 16:06:23
7楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-9 12:37 没装的多了去了,关键是符不符合规范,后期压力表会不会经常坏啊?
回复
雨花冷机
2013年07月12日 08:33:18
8楼
醍醐灌顶 发表于 2013-7-11 16:05 那够粗是什么标准?DN多少以上?100够么100的管太小了,300以上
回复
雨花冷机
2013年07月12日 08:35:11
9楼
醍醐灌顶 发表于 2013-7-11 16:06 关键是符不符合规范,后期压力表会不会经常坏啊?哥们.规范这东西不好说,压力表是有很多种的.
回复
shshishu
2013年07月13日 15:15:52
10楼
必须安装,保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏
回复
omod_1
2013年07月13日 17:01:09
11楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力。