今天看见制冷站房管道上的压力表没装表弯,问施工单位他们说装了旋塞阀可以不装表弯,因为旋塞阀里面是s型的针孔通道,已经起到缓冲作用了,所以不用装表弯。请教各位,你们认同么?见过这种装法吗?
今天看见制冷站房管道上的压力表没装表弯,问施工单位他们说装了旋塞阀可以不装表弯,因为旋塞阀里面是s型的针孔通道,已经起到缓冲作用了,所以不用装表弯。请教各位,你们认同么?见过这种装法吗?
2楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力。
回复
3楼
没装的多了去了,
回复
4楼
管道够粗的话冲击力不是很大的.
回复
5楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力。
回复
6楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-9 12:47 管道够粗的话冲击力不是很大的.那够粗是什么标准?DN多少以上?100够么
回复
7楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-9 12:37 没装的多了去了,关键是符不符合规范,后期压力表会不会经常坏啊?
回复
8楼
醍醐灌顶 发表于 2013-7-11 16:05 那够粗是什么标准?DN多少以上?100够么100的管太小了,300以上
回复
9楼
醍醐灌顶 发表于 2013-7-11 16:06 关键是符不符合规范,后期压力表会不会经常坏啊?哥们.规范这东西不好说,压力表是有很多种的.
回复
10楼
必须安装,保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏
回复
11楼
必须安装,表弯有稳压的作用,一是保护压力表避免因压力的频繁波动造成表的损坏 二是,是压力表的度数是实际的管道稳定压力。
回复