扩展基础要基础梁连接吗?
tujie777
tujie777 Lv.4
2013年07月08日 22:40:11
来自于地基基础
只看楼主

有规范要求 扩展基础需要基础梁连接吗? 3层框架结构 ,独立柱浅基础 。 6度抗震措施

有规范要求 扩展基础需要基础梁连接吗? 3层框架结构 ,独立柱浅基础 。 6度抗震措施
免费打赏
无间道
2013年07月09日 05:34:22
2楼
当不是软弱地基时可以不用基础梁连接,但维护砌体结构是需要基础梁承担啊。
回复
结构老卢
2013年07月09日 08:34:36
3楼
首层的维护结构可以单独做基础
回复
zjjx2010
2013年07月09日 08:40:07
4楼
地基好的可以不做,地基不大好的沉降不均匀的要做,但要经过计算,普通构造性的做一点地梁,实际上没有多少用处,,
回复
老四羊
2017年07月11日 15:10:06
5楼
谢谢分享!
回复