地下车库喷淋如何设计
xhgqs71
xhgqs71 Lv.2
2004年11月15日 17:50:43
只看楼主

有一地下汽车库,柱网为8.0M,十字梁,不吊顶.请教喷头如何设计?

有一地下汽车库,柱网为8.0M,十字梁,不吊顶.请教喷头如何设计?
jsckf
2004年11月15日 19:00:28
2楼
喷头按规范要求并依梁间距布置,喷头用直立型的.
回复
sxlhm
2004年11月15日 19:55:04
3楼
普通直立型喷头,向上安装,喷头最好设在梁中间,但要符合规范要求的距离。
回复
xhgqs71
2004年11月15日 20:22:28
4楼
谢谢!喷头肯定用直立型上喷,但喷头间距为多少?是4.0M还是主梁与次梁间设4只喷头?我总感觉太太多了,如果8*8M柱网内布置4只喷头又大于规范3.6M,我该如何?请各位同行赐教!
回复
greenhillbluewater
2004年11月15日 20:26:55
5楼
按规范,咱可改不了建筑。
回复
xhgqs71
2004年11月15日 20:32:26
6楼
那8*8M间要布置16只喷头,那喷水强度远远超过8L/min*m2的20%,不敢想?
回复
derricklee
2004年11月15日 22:15:29
7楼
我觉得像你这种情况,可以选用大覆盖面的喷头,他的K值是116.8把,记不住了间距可以做到4*4的,这样不用考虑规范的关于墙、梁的规定,首个喷头的管径就要DN32,比规范的大一级。
回复
tcwhx
2004年11月16日 00:43:21
8楼
其间距还应参照规范来,按相应危险等级确定有关参数。
回复
asyoulike
2004年11月16日 09:11:10
9楼
选用扩展覆盖面喷头,4mX4m布置,但要征得消防主管部门同意。
回复
gjx_foshan
2004年11月16日 09:21:11
10楼
按8米柱网小空间布置