请教个问题哈 像这样的半地下车库需不需要做喷淋(7层住宅,地下一层北侧为储藏室,南侧为车库) 车库结构板顶与室外地坪高差900,
请教个问题哈 像这样的半地下车库需不需要做喷淋(7层住宅,地下一层北侧为储藏室,南侧为车库) 车库结构板顶与室外地坪高差900,
2楼
呵呵,坐等高手,应该做的
回复
3楼
本帖最后由 rain168 于 2013-6-25 11:04 编辑
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
这个半地下应该归为地下车库,超10辆,要设
回复
4楼
停车数超过10辆的地下汽车库,要设的
回复
5楼
只要停车数量超过10量的都要设置。
回复
6楼
地下室北侧为储藏间,南侧这半部分为车库,那储藏间那部分需不需要也做上喷淋?
回复
7楼
lxw19871128 发表于 2013-6-26 09:02 地下室北侧为储藏间,南侧这半部分为车库,那储藏间那部分需不需要也做上喷淋?除非建筑定义为戊类仓储,否则就需要设置喷淋。北方项目多这种储藏间。
回复
8楼
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
这个半地下应该归为地下车库,超10辆,要设
回复
9楼
肯定要设喷淋系统,但是半地下应该不用设置机械排烟
回复
10楼
路过学习,呵呵
回复
11楼
freesky138 发表于 2013-7-1 23:08 路过学习,呵呵路过学习,讲的不错