请教大师一下现浇板问题。。。
nysfzhy
nysfzhy Lv.2
2013年07月04日 13:24:21
只看楼主

家用自建房,二楼客厅一块板的净跨为4,长跨为7米。。。。四周均有梁,板底未设任何梁。。。配筋为一级钢8@120,底层双向,上层为扣筋,8@150,沿梁布置。。。现已浇筑完毕。。请问大师这种情况下会不会出现板的挠度过大,或者出来下沉呢,更希望有PKPM的大侠们,给验算下配筋,非常感谢。。。如不符合验算要求,该怎么加固。。。。板厚为120mm。。。

2013年07月05日 16:10:32
12楼
qjl110406a 发表于 2013-7-5 14:39 不是特别保险,感觉安全储备略逊!正常使用应该没问题吧。。。。我就害怕不能正常使用,,,
回复
guohua19891007
2013年07月05日 16:40:55
13楼
:):):):):):)正常使用下 应该没什么问题
回复
nysfzhy
2013年07月05日 20:40:45
14楼
guohua19891007 发表于 2013-7-5 16:40 正常使用下 应该没什么问题能正常使用就行了。。。我就怕这块板的钢筋扛不住啊。。。。
回复
yihan299
2013年07月06日 10:09:43
15楼
不会有太大问题
回复
nysfzhy
2013年07月06日 14:34:58
16楼
yihan299 发表于 2013-7-6 10:09 不会有太大问题谢谢大家啊。。。我已经用大学时学的结构力学算了一遍,应该没有什么问题。就是安全余度不是很大,大概有不到20%的安全余度。。。
回复
zhq165
2013年07月08日 10:38:55
17楼
楼板桡度主要跟厚度有关,120厚差不多,不会有太大问题。
回复
chunchun0607
2013年07月08日 11:36:28
18楼
实在不太放心..给下面加两个半墙 我想会好一点的.. 就是不知你边上的那梁是多大的..
回复
bukuren
2013年07月08日 13:13:37
19楼
你这个板跨才4m够用了板厚和配筋,就是不知道你的梁够用不,毕竟负载面积很大啊
回复
a870808272
2013年07月08日 13:28:30
20楼
长边的负弯矩还是很大的。。不知道梁能不能受得了。
回复
jinghai522521
2013年07月12日 02:28:14
21楼
俺同事给自己设计的二层小楼,工人连梁都忘了做了,几年过去了,他说板上连个裂缝都没有。
回复

相关推荐

APP内打开