请教大师一下现浇板问题。。。
nysfzhy
nysfzhy Lv.2
2013年07月04日 13:24:21
只看楼主

家用自建房,二楼客厅一块板的净跨为4,长跨为7米。。。。四周均有梁,板底未设任何梁。。。配筋为一级钢8@120,底层双向,上层为扣筋,8@150,沿梁布置。。。现已浇筑完毕。。请问大师这种情况下会不会出现板的挠度过大,或者出来下沉呢,更希望有PKPM的大侠们,给验算下配筋,非常感谢。。。如不符合验算要求,该怎么加固。。。。板厚为120mm。。。

2013年07月04日 13:25:28
2楼
家用自建房,二楼客厅一块板的短向净跨为4,长向净跨为7米。。。。四周均有梁,板底未设任何梁。。。配筋为一级钢8@120,底层双向,上层为扣筋,8@150,沿梁布置。。。现已浇筑完毕。。请问大师这种情况下会不会出现板的挠度过大,或者出来下沉呢,更希望有pkpm的大侠们,给验算下配筋,非常感谢。。。如不符合验算要求,该怎么加固。。。。板厚为120mm。。。
回复
nysfzhy
2013年07月04日 13:50:26
3楼
大侠们看来都很忙啊。。。。:D
回复
lth4090857702013
2013年07月04日 15:09:45
4楼
没有问题。有很大的安全系数的
回复
nysfzhy
2013年07月04日 17:46:58
5楼
lth409085770201 发表于 2013-7-4 15:09 没有问题。有很大的安全系数的谢谢你。。这个现浇板是我自己设计的,现在已经施工完毕,苦于没有PKPM验证软件,到现在好多人都说这个板太大了。。说我设计有问题,唉。压力很大啊。。。
回复
渺若烟云
2013年07月04日 23:44:12
6楼
应该没有什么问题,但用三级钢就更好了
回复
无间道
2013年07月05日 05:29:59
7楼
说没有问题的,全是在欺骗您。没有给定具体的混凝土强度等级,是缺少计算条件的,虽然混凝土强度等级在受弯构件中并不是很重要,但也是基本条件。同时是连续板,还是单跨版的条件也没有具备。这些就足以说明,回复你的人士是在欺骗您。
回复
结构老卢
2013年07月05日 08:28:19
8楼
混凝土强度等级和保护层厚度不知道咋计算?混凝土也是自己配的吧?
回复
nysfzhy
2013年07月05日 11:23:47
9楼
结构老卢 发表于 2013-7-5 08:28 混凝土强度等级和保护层厚度不知道咋计算?混凝土也是自己配的吧?版主你好。。我是自拌料的c25的混凝土。用32.5的水泥拌的,板厚120还要多点,保护层大概1.5公分。。。
回复
nysfzhy
2013年07月05日 11:25:11
10楼
无间道 发表于 2013-7-5 05:29 说没有问题的,全是在欺骗您。没有给定具体的混凝土强度等级,是缺少计算条件的,虽然混凝土强度等级在受弯 …你好。。是三间房子的中间那一间,应该是连续板。。。用32.5水泥自拌料的,大概C25的混凝土
回复
qjl110406a
2013年07月05日 14:39:56
11楼
不是特别保险,感觉安全储备略逊!
回复

相关推荐