在一个建筑中,疏散应急照明和指示照明(自带蓄电池的),是从每层的普通配电箱子接还是需要设计独立的应急照明箱子,如果是设置是每层设置一个还是在首层设置一个(例如四层的办公每层600,总建筑面积2400平米)以下是相关的解释,但还是没能很好的理解是怎么回事??望听详解!按照建筑的防火分区13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区7.2.1 多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:

在一个建筑中,疏散应急照明和指示照明(自带蓄电池的),是从每层的普通配电箱子接还是需要设计独立的应急照明箱子,如果是设置是每层设置一个还是在首层设置一个(例如四层的办公每层600,总建筑面积2400平米)以下是相关的解释,但还是没能很好的理解是怎么回事??望听详解!按照建筑的防火分区
13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区

7.2.1 多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
1 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统;

免费打赏
魔术师
2013年07月03日 11:20:04
2楼
你考虑的这些规范已经能够指导你进行设计了。这种四层办公楼,可在一层设一应急配电箱,楼内的所有的应急照明灯就都从这个应急配电箱引出即可,这是第一个问题。第二个问题,动力、照明、消防应自成配电系统,这个分界点在哪里?对于本工程,这个分界点就在进线的第一个配电箱处,如果有变压器,分界点就在变压器的低压母线侧。第三个问题,分支干线不宜穿越防火分区,分支支线不应穿越防火分区,对于本工程就一个防火分区,所以这不是问题,但如果遇到1大1小两个防火分区,小的防火分区只有10盏左右的灯,小的单独设应急照明配电箱有点浪费,王金元的观点是小的防火分区的这10盏灯可从大的分区的应急照明配电箱引,但要采取一定的措施,如从大分区的应急箱埋地穿管跨越分区也是可以的。但这点仅是专家意见,若你按照这样来设计了,你当地的图审不同意,你就只好按规范改图了。
回复
爽歪歪
2013年07月08日 10:23:40
3楼
lr368816158 发表于 2013-7-3 11:20 你考虑的这些规范已经能够指导你进行设计了。这种四层办公楼,可在一层设一应急配电箱,楼内的所有的应急照 … 还想请教下,应急灯和疏散指示可以同回路么??(如果不可以有相关的规范说不可以么??)一般的一类高层的住宅,楼梯间和电梯前室的照明应急箱子都是一般都是四五层一个应急箱子,假定每层800平米,是不是已经违背“消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区”这条规范,如果一个办公整体负荷的最高等级是二级,应急箱子是进了两路线,灯具又自带蓄电池,这怎么理解??
回复
云飘飘
2013年07月08日 10:51:56
4楼
三级负荷没有要求,一二级负荷根据民规设置。
回复
wyjmb
2013年07月08日 11:36:48
5楼
前几天我单位管理的高层住宅楼,消防支队检查,让安装应急灯和安全出口指示标识。他们称,就近接线就成。指示标识和应急灯可以用一体的。没完全按他们说的办,统一在二层安装了一个配电箱。指示标识和应急灯用的一体灯。
回复
开心老爸
2013年07月08日 12:32:22
6楼
像这种办公楼,楼梯间应该不是封闭的,所以应急照明箱在首层装一个就可以了
回复
魔术师
2013年07月19日 14:04:38
7楼
爽歪歪 发表于 2013-7-8 10:23 还想请教下,应急灯和疏散指示可以同回路么??(如果不可以有相关的规范说不可以么??)一般的一类高 …问题挺多,逐一回复。1、应急灯和疏散指示可以同路吗?回复:只有备用照明和疏散照明不可以同路,因为两者的不间断时间是不同的。见JGJ16-2008第13.9.12.4条。2、一类高层住宅的应急照明配电箱一般是三层设置一个。防火分区地上部分若有灭火设备时,一般4000平方,若没有,则2000平方。电气设计应每一个防火分区设置一个应急箱。3、应急箱进两路线+灯具自带蓄电池,则一般为疏散照明的二级负荷的配电。一般认为,带蓄电池的灯具属于用电设备,疏散指示可高一级别设置。备用照明则不需设蓄电池。因为蓄电池的供电时间一般随着时间的问题有衰减,不能保证设计要求。指算为备用。
回复
cydz1688
2013年07月19日 15:48:47
8楼
一类高层住宅的应急照明配电箱一般是三层设置一个。。。
回复
无啥特长
2013年07月19日 16:13:36
9楼
应急箱进两路线+灯具自带蓄电池,二级负荷。只是设了一个双保险而已
回复
爽歪歪
2013年08月02日 11:26:35
10楼
cydz1688 发表于 2013-7-19 15:48 一类高层住宅的应急照明配电箱一般是三层设置一个。。。 规范说四~六层设置一个!
回复
ray卢
2013年08月02日 14:16:33
11楼
前段时间听一个老师傅讲一类高层的话,要每层设应急照明箱,说是最新要求,应急照明跟疏散指示照明不能同一个回路的,但可以和自带蓄电池的应急灯做一个回路