本帖最后由 gududefan 于 2013-7-3 21:38 编辑 多谢各位的捧场,上次小弟发的 《室外雨水计算》一贴被放首页精华,小弟十分欣喜,这次发了一个讨论帖,希望高手们多多帮忙捧场解决像我这样新手的问题,谢谢!!! 有人说室外污水很简单,DN300差不多就能解决问题,是的,但是请老手了解新手心情,不自己计算一下心就虚~~我这次就从源头算起,请高手指点,改骂的时候就骂,别留情,新人不被骂成长不起来!!!
多谢各位的捧场,上次小弟发的 《室外雨水计算》一贴被放首页精华,小弟十分欣喜,这次发了一个讨论帖,希望高手们多多帮忙捧场解决像我这样新手的问题,谢谢!!!
有人说室外污水很简单,DN300差不多就能解决问题,是的,但是请老手了解新手心情,不自己计算一下心就虚~~
我这次就从源头算起,请高手指点,改骂的时候就骂,别留情,新人不被骂成长不起来!!!
请大家给点小弟力量吧~~
正文开始:
这次我就从源头算起:
1、出户管,一般都DN100,DN150。采用表4.4.9数据,( DN100 按 0.012 敷设, DN150 按 0.01 敷设,有木有异议??? -- 疑问1 )
2、出户管标高,本人南方按给水的-0.6算,就H-0.6( 有木有异议--疑问2)
3、就井底标高哦,按理想状况哈,就地形不那么复杂,室内外都+0.00算,第一个井就-1.00算吧
4、门前那一排污水井的连接管(门前井与井的连接管哦~~),按表4.4.8数据,划定为支管,管径最小取200,坡度0.004,充满度0.5(流量为9.63L/S,这流量换算抗的住N=2040;按坐便4.5算,450个哦;一般住宅一户的污水当量,一卫,当量8.2,换算250户哦,抗一个小单体建筑搓搓有余~~ -- 疑问3)
5、好的,现在到了一栋单体建筑与室外污水主管交界的时候了,是吧???
问题来了,我上面可是用当量进行对比的,但是还记的4.4.1吗,规范上说是生活用水额定的80~90%,这2个事差很多的 ,是不是这个额定只跟算化粪池有关系,跟咱们管子大小没关系,我这有点迷糊, 请高手重点回答指点--疑问4
6、好吧,剩下的就是主管了,我这人很懒,不是每栋建筑根据户数,和每户8.2的当量估个流量出来,比如,18层,4个单元,一个层就8户算吧,每户当量8.2算吧,这个单体就N=1180.8,q=7.6L/S;然后主管就7.6+7.6+7.6......逐级放大吧
直到DN300---0.003---28.81L/S----N=23002----2800户,出现吧~~
有没有发现我直接算当量的时候,2800户,能抗上述每层8户,18层(144户)的19栋,但是用7.6累加只有3栋,这里我怎么处理啊? 请高手重点回答指点 -- 疑问5
主要这5个大问题,如果计算方式彻底错误请告知,谢谢~~~