关于楼梯间排烟问题
xiamingyue0422
2013年07月02日 16:58:22
来自于通风排烟
只看楼主

现有一建筑,地下二层,如果在地上一层至地下二层之间有一外窗是不是就不用另外再加排烟系统啦,如图

现有一建筑,地下二层,如果在地上一层至地下二层之间有一外窗是不是就不用另外再加排烟系统啦,如图

11111111.jpg

免费打赏
xiamingyue0422
2013年07月02日 17:00:26
2楼
当然首层的楼梯间窗面积满足2平米的啦 啊啊啊
回复
胡小二
2013年07月03日 00:29:47
3楼
这也是我最近学习规范,发现的一个问题。查常见设计错误分析,上面只对地下楼梯间做了要求,并未明确地下和地上楼梯是否算连续处理,如果那样,你的这个应该符合要求了。。。按默认的应该也就是这个意思。但是如果不做连续处理,那岂不是要地下5层?应该不常见吧!~同期待专业人士给予回复。有答案回复我哦!
回复
xiamingyue0422
2013年07月03日 10:44:29
4楼
上次问了一下,对于楼梯间地上地下联通时,能否按照五层内满足楼梯间2平米的要求设计?追加一问:如果是地上开门没有窗户直通地下室楼梯间能否实行,开门的话还用开窗吗?
回复
xiamingyue0422
2013年07月03日 11:42:56
5楼
??在线等答~~~!!
回复
xiamingyue0422
2013年07月04日 11:17:56
6楼
为什么没人回复啊呀呀呀
回复
kf-6686246
2013年07月04日 12:07:29
7楼
有直通室外的疏散门也行!
“。。。对于楼梯间地上地下联通时,能否按照五层内满足楼梯间2平米的要求设计?”答:不行!地下部分另外考虑,因为地下与地上楼梯间是分开的。
回复
xiamingyue0422
2013年07月08日 10:05:56
8楼
kf-6686246 发表于 2013-7-4 12:07 有直通室外的疏散门也行!“。。。对于楼梯间地上地下联通时,能否按照五层内满足楼梯间2平米的要求设计? …开门也可以吗?请问有规范说明吗亲?地上地下是联通的,就是说不是分开的
回复

相关推荐