消防泵房集水坑大小
yinhao19890209
2013年07月02日 10:47:06
只看楼主

消防泵房内,集水坑容积应不小于排水泵5min的吸水量,但请问下这个排水泵是怎么选型的。

消防泵房内,集水坑容积应不小于排水泵5min的吸水量,但请问下这个排水泵是怎么选型的。
lonjh
2013年07月02日 17:17:29
2楼
参考消防电梯集水坑的选,没什么特别要求!
回复
飞鱼
2013年07月04日 02:32:09
3楼
真要计算的话,考虑最不利条件,可以按两种情况,一个是消防泵试运转(如果泄水口排入泵房内),另一种是消防水池泄水量
回复
zzq0316
2013年07月04日 06:35:26
4楼
满足图集上的安装尺寸·就可以了,一般1800*1600*1500
回复
yinhao19890209
2013年07月07日 17:13:41
5楼
飞鱼 发表于 2013-7-4 02:32 真要计算的话,考虑最不利条件,可以按两种情况,一个是消防泵试运转(如果泄水口排入泵房内),另一种是消 …谢谢。但不知道这个泄水量该怎么算,可不可以按消防水池大小除以48h。还有第一种情况消防泵试运转是什么意思。
回复
yinhao19890209
2013年07月07日 17:14:31
6楼
飞鱼 发表于 2013-7-4 02:32 真要计算的话,考虑最不利条件,可以按两种情况,一个是消防泵试运转(如果泄水口排入泵房内),另一种是消 …谢谢。但不知道这个泄水量该怎么算,可不可以按消防水池大小除以48h。还有第一种情况消防泵试运转是什么意思。
回复
wwj-gpszx
2013年07月07日 19:47:32
7楼
个人认为:1、消防水池内的水由排水泵排出不如考虑用消防泵通过消火栓排出室外。
2、主要考虑溢流水,要根据进水管的大小及压力。可以采用平时一用一备,水位到达报警水位时两台水泵同时启动考虑。
3、水泵试水及巡检时消防水应回流至消防水池。
回复
huanghe521
2013年10月31日 08:43:15
8楼
很好的东西 值得我们细细的看
回复
lweiwei_2009
2014年05月30日 12:34:00
9楼
谢谢分享
回复
飞老爷
2022年07月13日 00:20:01
10楼

学习了!

回复

相关推荐

APP内打开