加压风机泄压管的设置作用及目的
lixiantao007
2013年07月02日 09:59:32
只看楼主

小弟我也从事通风空调行业很多年今天在图纸上突然看到了在加压风机的进口端直管段下方设置了直径为400的泄压管,很是纳闷。仔细想过后觉得作用及目的如下不知是否正确特给大家一起讨论一下:1.防止风机在启动时瞬进风量过大进风口不能满总进风要求产生喉振。2.防止风机启动时产生振动

小弟我也从事通风空调行业很多年今天在图纸上突然看到了 在加压风机的进口端直管段下方设置了直径为400的泄压管,很是纳闷。仔细想过后觉得作用及目的如下不知是否正确特给大家一起讨论一下:
1.防止风机在启动时瞬进风量过大进风口不能满总进风要求产生喉振。
2.防止风机启动时产生振动

泄压管.jpg


泄压管系统图.jpg

免费打赏
mrleang
2013年07月06日 21:06:21
12楼
谢谢分享,领教了
回复
zhaobingge
2013年07月08日 15:55:18
13楼
这是限制防烟楼梯间余压的
回复
炽焰的山
2013年07月08日 18:16:01
14楼
学习了 谢谢分享。
回复
yizi111shi
2013年07月09日 07:14:31
15楼
wjk0425 发表于 2013-7-3 09:13 我也是第一次听说有这个东西谢谢学习了,刚入职,还有很多方面都在学
回复
小狮子
2013年07月09日 13:18:54
16楼
学习了,谢谢分享!
回复
lingnangongkong
2013年07月15日 18:14:10
17楼
风机行业应用越来越广泛。
回复
sky0li0o
2014年02月20日 13:31:23
18楼
求泄压管尺寸。。。。。。。。。。
回复
海参
2014年03月17日 11:58:21
19楼
那个泄压管应该装在风机出口吧?
回复
别问我是谁
2014年03月17日 16:29:31
20楼
维持前室压力在一定范围
回复
zsxdzh
2016年10月24日 20:57:32
21楼
安装位置有误!后来者注意鉴别。安装位置有误!后来者注意鉴别。