小弟我也从事通风空调行业很多年今天在图纸上突然看到了在加压风机的进口端直管段下方设置了直径为400的泄压管,很是纳闷。仔细想过后觉得作用及目的如下不知是否正确特给大家一起讨论一下:1.防止风机在启动时瞬进风量过大进风口不能满总进风要求产生喉振。2.防止风机启动时产生振动
小弟我也从事通风空调行业很多年今天在图纸上突然看到了
在加压风机的进口端直管段下方设置了直径为400的泄压管,很是纳闷。仔细想过后觉得作用及目的如下不知是否正确特给大家一起讨论一下:
1.防止风机在启动时瞬进风量过大进风口不能满总进风要求产生喉振。
2.防止风机启动时产生振动
2楼
我也是第一次听说有这个东西
回复
3楼
加压送风防超压的
;P;P
回复
4楼
是为前室或合用前室或楼梯间余压所设
回复
5楼
manquanwen 发表于 2013-7-3 11:01 加压送风防超压的大神能否系统的论述一下啊:P小弟先谢过了
回复
6楼
gezhenhai 发表于 2013-7-3 16:38 是为前室或合用前室或楼梯间余压所设大神能否系统的论述一下啊:P小弟先谢过了
回复
7楼
原理是这样的:当前室超压时,前室内的压差计发出信号打开风机旁通管上的电动阀,泄一部分气,这样进入前室的风量就小了,就不超压了
回复
8楼
zdchun 发表于 2013-7-4 11:36 原理是这样的:当前室超压时,前室内的压差计发出信号打开风机旁通管上的电动阀,泄一部分气,这样进入前室 …正解:lol:lol:lol:lol
回复
9楼
学习了、、、顶一下:(:(:(
回复
10楼
zdchun 发表于 2013-7-4 11:36 原理是这样的:当前室超压时,前室内的压差计发出信号打开风机旁通管上的电动阀,泄一部分气,这样进入前室 …明白了,前室风量成送风量过大时形成正压给电动阀信号泄掉一部分
回复