最近在做有个外地项目,由于供电局对配电室层高要求与本地不同造成很大的波折,故开贴收集各地供电部门对配电室层高要求,希望大家多多参与,提供数据。小生在这里谢过了。:D
最近在做有个外地项目,由于供电局对配电室层高要求与本地不同造成很大的波折,故开贴收集各地供电部门对配电室层高要求,希望大家多多参与,提供数据。小生在这里谢过了。:D
2楼
先抛块砖。本人在重庆,重庆各区供电单位对配电室层高要求不一,最严格的应该是江北供电局,要求公用配电室必须下进下出,电缆沟深0.8m,配电室净高(出去梁)3.9m。专用配电室可上进上出层高要求不小于3.2m。
回复
3楼
这个公用配电室与专用配电室怎么区分?
回复
4楼
3.2米的净高还算正常 3.9米就~~~~~~
一般高层的-1F很难有3.9的净高
回复
5楼
y421718501 发表于 2013-7-2 10:37 这个公用配电室与专用配电室怎么区分?资产是自己的就是专变,供电局的就是公变。
回复
6楼
pangzi13 发表于 2013-7-2 11:14 3.2米的净高还算正常 3.9米就~~~~~~一般高层的-1F很难有3.9的净高比3.9m夸张的多得很,有些都需要4m多。
回复
7楼
3.9米~4.2米因为高压柜2.65米1.5米左右的吊装空间,再小了没法稳装。
回复
8楼
那多少合适,我现在在整一个,需要1500KVA 左右,双电源进线
回复
9楼
现在设计的层高是3.9米,
回复
10楼
层高不够,你让用户找供电局协调。
回复
11楼
恩恩。。。。
回复