水压不够的多层建筑,需设消防水池、泵房加压吗?
wanjun_163
wanjun_163 Lv.3
2013年07月02日 09:01:52
只看楼主

如题:水压不够的多层建筑,需设消防水池、泵房加压吗?现有一办公楼层高为5+5+3.3+3.3+3.3按规范应设室内消火栓,所需水压经计算需要41.8m水柱,市政水压不满足,请问是否需要设置消防水池、泵房加压?

如题:水压不够的多层建筑,需设消防水池、泵房加压吗?
现有一办公楼层高为5+5+3.3+3.3+3.3按规范应设室内消火栓,所需水压经计算需要41.8m水柱,市政水压不满足,请问是否需要设置消防水池、泵房加压?
免费打赏
正邪双子
2013年07月03日 19:25:01
13楼
:lol多看看回复学习问题
回复
lcxyun
2013年07月04日 10:30:11
14楼
如果市政管网是双水源供水,设带稳压系统消火栓泵即可,可不设消防水池。
回复
a13636315117
2013年07月04日 10:33:47
15楼
看各地的消防要求。在市政2路水量能满足的情况下只需要泵房加压即可。如市政只有1路或者水量无法达到灭火要求就需要设置水池
回复
xihahou
2013年09月30日 14:19:26
16楼
lonjh 发表于 2013-7-3 10:28 看来楼主和楼上的是一直在做高层建筑了。首先应该明确,高层建筑以消防自救为主,而多层以外救为主。从层 …也遇到这个问题,那如果满足两路进水水量也可以满足,但是市政不同意水泵直接吸水,需要设的消防水池容积是按两小时计算,还是作为转输水箱满足5—10min水量计算呢
回复
duanyu1218
2013年10月03日 23:06:18
17楼
进来学习学习。涨姿势了
回复
cswlc
2013年12月03日 17:34:24
18楼
此事无定论,我是审图的,没有统一说法,规范只规定了满足水量要求,对压力没有明确,要看各地消防部门(具体到某个人)。我的审图原则是水压不够时设了水池、泵房就默认,四层、五层以下单座厂房或多层建筑不设也不提了(没有依据),对于住宅小区及大的厂区还是要设置,因为考虑经济因素及着火概率。许多消防部门也认可前十分钟有屋顶水箱供水、以后由消防车供水的做法。希望探讨!
回复
benjaminws
2013年12月06日 09:52:27
19楼
理论上如果有双路供水的市政水是可以做水源的~但实际操作中好多地方是不允许这样接的·不光消防队不允许,自来水公司也不允许这样接。所以这样的工程建议还是设消防水池比较好!
回复
star20045497
2013年12月12日 23:31:28
20楼
学习各位前辈意见!
回复
xiao888hong
2013年12月13日 17:15:43
21楼
同意版主的说法,如果已经确定该建筑要上消防栓系统,通过计算可以知道,市政压力不能满足该建筑室内消防栓给水系统的压力要求,那么消防水池、泵房加压,以及屋顶水箱间 稳压设备等均要设置。
回复
版专攻
2013年12月13日 17:54:36
22楼
不用设,这时的充实水柱只是按层高计算,如果市政压力能满足的话就可以了,楼主可以看下《建筑设计防火规范》条文解释的相关内容;另7楼回答的不错!!