如题:水压不够的多层建筑,需设消防水池、泵房加压吗?现有一办公楼层高为5+5+3.3+3.3+3.3按规范应设室内消火栓,所需水压经计算需要41.8m水柱,市政水压不满足,请问是否需要设置消防水池、泵房加压?
如题:水压不够的多层建筑,需设消防水池、泵房加压吗?
现有一办公楼层高为5+5+3.3+3.3+3.3按规范应设室内消火栓,所需水压经计算需要41.8m水柱,市政水压不满足,请问是否需要设置消防水池、泵房加压?
23楼
学习了,顶起
回复
24楼
压力不够泵房加压一定要啊,消防水池要看情况,规范上说两路能满足可以不设,不我我相信一般消防局和自来水公司不会同意的
回复
25楼
lonjh 发表于 2013-7-3 10:28 看来楼主和楼上的是一直在做高层建筑了。首先应该明确,高层建筑以消防自救为主,而多层以外救为主。从层 …对的,屋顶水箱满足火灾初期灭火要求,后期由到达现场的消防车加压供水,记住,要设置水泵接合器。
回复
26楼
cswlc 发表于 2013-12-3 17:34 此事无定论,我是审图的,没有统一说法,规范只规定了满足水量要求,对压力没有明确,要看各地消防部门(具 …同样的看法。。。规范要求,设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。不妥。规范要求超过5 层的公共建筑,对建筑高度没有明确,公共建筑的建筑高度可能差异很大。应该是室外供水压力不能满足室内消火栓供水压力时,应设置消防水泵接合器,方便消防车加压供水。
回复
27楼
消防上的东西严格按照规范
回复
28楼
a13636315117 发表于 2013-7-4 10:33 看各地的消防要求。在市政2路水量能满足的情况下只需要泵房加压即可。如市政只有1路或者水量无法达到灭火要 …我的观点和这位仁兄的一样,至于低压制消火栓系统好像没有这样的说法(针对室内消火栓给水系统),只有半固定式消火栓系统,那是要靠消防车来加压供水的。如果确实需要设置,那必须满足最不利消火栓水压和水量的要求的。高位消防水箱只是用于前10min钟的消防用水,和需不需要设置泵及水池是不冲突的。还有一点指明,貌似现在市政大多只会给建筑或某个区域开一个供水口。
回复
29楼
严格按照规范计算市政压力肯定是不够的,是要设消防泵房。水池的;但是很多地方的消防队都默许多层建筑不设消防泵房,只设消防水箱的做法。
目前,新消规执行,多层公建栓口动压是0.25MPA,市政给水连一层的消防水压可能都不够了。不知道这种只是消防水箱的做法何去何从。
回复
30楼
楼主不用想了加上吧
回复
31楼
cswlc 发表于 2013-12-3 17:34 此事无定论,我是审图的,没有统一说法,规范只规定了满足水量要求,对压力没有明确,要看各地消防部门(具 …四层、五层以下单座厂房或多层建筑不设也不提了 但是消防过不了啊~~~消防会说你动压达不到必须要
回复
32楼
lcxyun 发表于 2013-7-4 10:30 如果市政管网是双水源供水,设带稳压系统消火栓泵即可,可不设消防水池。这个可以吗??
回复