关于地下一层楼梯间加压的问题
piao871202
piao871202 Lv.3
2013年06月28日 17:25:00
来自于通风排烟
只看楼主

地上为不超过50米的一类高层建筑,地上消防楼梯间及前室均设窗自然排烟,地下一层为很大的车库,消防楼梯间一直到地下一层,请教一下,地下一层楼梯间的加压风量应该怎么算?加压风机是否可安装在车库(从车库新风井引入新风)?

地上为不超过50米的一类高层建筑,地上消防楼梯间及前室均设窗自然排烟,地下一层为很大的车库,消防楼梯间一直到地下一层,请教一下,地下一层楼梯间的加压风量应该怎么算?加压风机是否可安装在车库(从车库新风井引入新风)?
免费打赏
piao871202
2013年06月28日 17:27:49
2楼
这种情况一般怎么做比较好呢? 请教各位高手
回复
liuyansong1969
2013年10月18日 14:07:10
3楼
应该可以。但穿防火分区,需加防火阀。
回复
tianersi
2013年10月18日 14:17:02
4楼
不能从车库引风吧
回复
张先森
2013年10月21日 14:46:53
5楼
红皮书上有,具体看哪里的项目当地消防是怎么规定的!
回复
莫清言
2013年10月22日 16:40:27
6楼
应该是不可以从车库引新风的,试想一下,如果从车库引入新风,车库着火了,你引进的就是烟了。楼梯间的加压送风量还照着原来那么算。
回复
wjj520184
2013年11月08日 16:27:35
7楼
同意楼上观点