多层框架结构酒店,两条伸缩缝把房子分成了左、中、右三段。左边六层框架,中间六层框架加一层地下室,右边四层框架。缝两边的柱距都很近,净距100mm,由于建筑需要,柱子没办法移动。采用桩基础,可缝两边的柱子又很近。由于中间部分有地下室,缝两边的承台不能合并。不知大家有什么好的办法? 本来想做柱子基础下沉的,与地下室的柱子同一个承台,在地下室顶标高附近设置联系梁。但我考虑到三部分沉降很有可能相差很大,一边地下室,一边独立承台,就放弃了。现在我暂时又想了一个,没地下室的部分基础承台后退,地梁悬挑,缝边的柱子就放在悬挑基础梁上,这样行吗?图纸发上来,看大家有没有好的建议。
多层框架结构酒店,两条伸缩缝把房子分成了左、中、右三段。左边六层框架,中间六层框架加一层地下室,右边四层框架。缝两边的柱距都很近,净距100mm,由于建筑需要,柱子没办法移动。采用桩基础,可缝两边的柱子又很近。由于中间部分有地下室,缝两边的承台不能合并。不知大家有什么好的办法?
本来想做柱子基础下沉的,与地下室的柱子同一个承台,在地下室顶标高附近设置联系梁。但我考虑到三部分沉降很有可能相差很大,一边地下室,一边独立承台,就放弃了。现在我暂时又想了一个,没地下室的部分基础承台后退,地梁悬挑,缝边的柱子就放在悬挑基础梁上,这样行吗?图纸发上来,看大家有没有好的建议。
12楼
:lol学习下
回复
13楼
楼主:不带地下室两边框架柱还是要落到地下室底,同带地下室框架柱底标高相同,框架柱基础做桩基可以减小相邻基础之间不均匀沉降。
无地下室结构单元框架柱,就采用地梁连接下沉到地下室底的框架柱。几个单元之间框架柱共用承台。
回复
14楼
控制一下沉降,若满足沉降差要求,可以将基础做在一起,若不满足,也建议将基础做在一起,用沉降后浇带解决
回复
15楼
如果沉降差不满足的话,就跟建筑商量下,看能不能把缝边的两排柱拉开一排,然后做挑梁和边梁形成缝。
回复
16楼
过来学习的,很实用。谢谢各位前辈
回复
17楼
做连体基础啊
回复
18楼
zyb15023265759 发表于 2013-6-28 12:58 楼主:不带地下室两边框架柱还是要落到地下室底,同带地下室框架柱底标高相同,框架柱基础做桩基可以减小相 …基本就是按照13楼的做法了,控制下沉降变形就可以了
回复
19楼
一切从受力分析吧,我觉得沉降没问题或者问题不大的情况下,可以共用承台,只是钢筋构造需要好好斟酌
回复
20楼
个人觉得用悬挑没什么问题。
回复
21楼
baowen1314 发表于 2013-6-28 16:41 如果沉降差不满足的话,就跟建筑商量下,看能不能把缝边的两排柱拉开一排,然后做挑梁和边梁形成缝。可以考虑共用!
回复