框架结构伸缩缝两边柱距很近的基础怎么做啊
caomowang
caomowang Lv.6
2013年06月25日 16:30:31
来自于地基基础
只看楼主

多层框架结构酒店,两条伸缩缝把房子分成了左、中、右三段。左边六层框架,中间六层框架加一层地下室,右边四层框架。缝两边的柱距都很近,净距100mm,由于建筑需要,柱子没办法移动。采用桩基础,可缝两边的柱子又很近。由于中间部分有地下室,缝两边的承台不能合并。不知大家有什么好的办法? 本来想做柱子基础下沉的,与地下室的柱子同一个承台,在地下室顶标高附近设置联系梁。但我考虑到三部分沉降很有可能相差很大,一边地下室,一边独立承台,就放弃了。现在我暂时又想了一个,没地下室的部分基础承台后退,地梁悬挑,缝边的柱子就放在悬挑基础梁上,这样行吗?图纸发上来,看大家有没有好的建议。

多层框架结构酒店,两条伸缩缝把房子分成了左、中、右三段。左边六层框架,中间六层框架加一层地下室,右边四层框架。缝两边的柱距都很近,净距100mm,由于建筑需要,柱子没办法移动。采用桩基础,可缝两边的柱子又很近。由于中间部分有地下室,缝两边的承台不能合并。不知大家有什么好的办法?

本来想做柱子基础下沉的,与地下室的柱子同一个承台,在地下室顶标高附近设置联系梁。但我考虑到三部分沉降很有可能相差很大,一边地下室,一边独立承台,就放弃了。现在我暂时又想了一个,没地下室的部分基础承台后退,地梁悬挑,缝边的柱子就放在悬挑基础梁上,这样行吗?图纸发上来,看大家有没有好的建议。
酒店.jpg

酒店.jpg

62a30e83ff2445876163.rar
1.1 MB
立即下载
免费打赏
ruguoni
2013年06月30日 14:20:19
22楼
你想复杂了,最多只需要做沉降后浇带,基础还是连在一起。虽然中间的是有地下室,但是层数相差不大,而且都是桩基,所以基础没必要分开,连沉降后浇带都不需要做。
如果你都是天然地基,有地下室的必然筏板基础,而其他的是独基,这个时候是要考虑沉降差异的,也只需要考虑沉降后浇带。
回复
baowen1314
2013年07月01日 10:34:23
23楼
ruguoni 发表于 2013-6-30 14:20 你想复杂了,最多只需要做沉降后浇带,基础还是连在一起。虽然中间的是有地下室,但是层数相差不大,而且都 … 学习了。。。。
回复
jbiloveyou1987
2013年07月01日 13:45:42
24楼
路过,学习了,希望楼主能早日解决问题
回复
青春永不言弃
2013年07月01日 14:18:57
25楼
ycsmengyao 发表于 2013-6-29 18:20 基本就是按照13楼的做法了,控制下沉降变形就可以了我也赞同这个做法,但建筑的真是饭吃饱啦,要做嘛就多做点地下室啊。
回复
xhc-ay
2013年07月01日 14:43:38
26楼
下沉 共用一承台
回复
guohua19891007
2013年07月01日 16:27:27
27楼
:):):):):):)
回复
iyvftj80
2013年07月02日 12:26:27
28楼
路过!!!!!!!!!!!!
回复
yihan299
2013年07月03日 10:29:46
29楼
承台一起做,上面做音叉(单柱分双柱)
回复
zbghy1984
2013年07月03日 17:17:50
30楼
学习了,顶下!
回复
lth4090857702013
2013年07月04日 15:03:07
31楼
楼主没介绍地质情况。但一般而言,桩基础的沉降是不太大的,可以考虑共用承台。